QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 6082|回复: 21
收起左侧

[讨论结束] 断路器、负荷开关、隔离开关有什么的不同?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-4 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
断路器、负荷开关、隔离开关有什么的不同?
 楼主| 发表于 2008-3-4 09:24:52 | 显示全部楼层

断路器、负荷开关、隔离开关有什么的不同?

断路器、负荷开关、隔离开关有什么的不同?怎么配合?特别是断路器、负荷开关之间?
发表于 2008-3-4 09:52:30 | 显示全部楼层
1.高压隔离开关
) T4 Q( A2 e  T2 P# G高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 , y9 J- N8 D" K8 z( x
2.高压负荷开关
; G0 l4 y  S: E% L8 y- {/ n高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。 ( y8 Y3 z; q. H6 C% n7 T1 C
3.高压断路器
* S9 r: Y3 W. B! [高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,SF6断路器、真空断路器等类型。: G4 Y. Q% P& z1 w* J& D
搞过几年断路器,还是知道一点的+ W0 u7 D9 \1 x! Z% x
顺便补充一点,同一问题,不要重复发贴
' e2 D6 i- _4 @  b' f* ?/ o+ H. Q
6 _4 Z! _& B. {8 E, z) r2 V[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-4 09:55 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-3-4 13:57:50 | 显示全部楼层
还不错啊~~~谢谢,呵呵
发表于 2008-3-4 21:21:02 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题好像有些太业余了吧,这样的问题在一般的电工书籍里面都有答案的了。希望多提些讨论性的问题。
发表于 2008-3-4 23:14:49 | 显示全部楼层
简单一点的理解是断路器、负荷开关是可以带负操作的,隔离开关是不能带负载操作断电的!
发表于 2008-3-5 09:00:06 | 显示全部楼层
三楼回答的不错。。。
发表于 2008-3-5 11:13:46 | 显示全部楼层
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 & n8 @. Z6 a$ k, ]4 V/ b4 P: z. l5 O

, s' i+ l7 m6 p0 q负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流. 4 H) B" v/ n* H* K+ b6 e: `; d. s3 n
- n2 {5 Q* Z* E+ n  d  a# Y, u
区别: - D5 @) V) @4 Z+ T, {6 d. E( M
与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-3-5 11:51:45 | 显示全部楼层
都是高手,向你们学习了不少。
发表于 2008-3-5 12:26:28 | 显示全部楼层
建议学习一下电工书籍!这个问题.......!!!
发表于 2008-3-5 21:43:11 | 显示全部楼层
在GB/T 2900.18  电工术语 低压电器 中有如下定义,可供参照。% _# \" M' i) D2 k
1 [$ W0 l3 o) @3 H/ {. g
(机械的)断路器3 j7 @3 L, W7 \$ c0 W
    能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
! P" U6 ]# K7 @) Y: [) m3 S; Z    曾称:自动开关。
- Q, w$ H2 P! E$ w4 F- C  H$ C( a* H2 H- x6 V% S8 _9 `
陋离器  I+ J5 e6 F& h. l: l* ^9 v0 V
    在断开位置上,能符合规定的隔离功能要求的一种机械开关电器。3 P. J. T6 g4 Q( M, t8 Y
隔离开关, |& f4 r, m7 f
    在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。' I4 Y1 [) Y& F( B& l5 [; ?
  p4 V1 O& |5 A, W& y$ n
开关熔断器组# z( P- w% _. ]
    由一个或几个极的(刀)开关与熔断器串联构成一个组合单元能带负载操作的开关。
+ m" a9 Q/ x+ A% l$ O    同义词:负荷开关。
7 t' I9 q6 ~6 `; o
* t" j& ]' l' i: X# v8 `8 m[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-3-5 21:44 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-3-8 13:55:10 | 显示全部楼层
负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。, W8 |, T) _  F8 }" d+ h& V+ ^& x) x
负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。: g; I+ Y" D. t5 Y7 n  v, n
隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
8 a. c3 P$ `5 D: j) ^负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 ) A" I8 y7 R" O
负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA). : o0 |: N  `9 L7 v0 T# G
断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里." a7 R2 G; m& C& S4 j! C8 u/ |
负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;
4 `5 g# G8 a; n# w8 @7 i+ y隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器3 r6 q# U# X0 @, L8 i0 m9 D* i  K; o) i
隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。
# Z5 b0 p, f3 @7 C! p断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。% N, _  V* d7 s) p
隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。
: S# [! v/ U7 a  断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够.
, G5 a+ \+ |; C% n  现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。5 I: X8 s1 S" j! z1 E
带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等等.. ]& c7 W# b. I
要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序.
/ \2 o/ `2 j5 j* F3 k隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。4 k9 x7 A4 g1 C  T, {7 s/ H7 g
换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。6 E3 A3 i; S4 g2 _0 ^9 H
施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。
9 b: R2 e4 z  m6 ~+ ?+ z. s电气间隙----不同电位的两导电部件间的空间直线距离.[IVE441-17-31]" O& q4 W3 f5 Q' `
隔离距离----满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙.[IVE441-17-35]0 ]+ x) {6 T+ W; s8 m
爬电距离----不同电位的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离.(两绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面)[IVE471-01-08]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励参与讨论和应助,奖励!

查看全部评分

发表于 2008-3-11 14:22:17 | 显示全部楼层
学习了!!
- ?" I) {" ], ~: i; z
发表于 2008-3-11 15:21:39 | 显示全部楼层
刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。' z% r9 O4 z! @2 [3 Q1 R' r
刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能
0 c5 g* @/ Y8 \: X' J+ F1 G3 O力,其刀一般都较短。
. }  }3 K8 U% B1 W6 U5 o3 y) r隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况
. b+ |5 q6 K7 P* s3 }下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击
# B  D& t! `8 V; h" I穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。
2 x$ f; |5 w! L9 ]- ?$ D" b总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。
# a* _, U$ _5 n
2 \9 G$ j: q# {) V  \; E6 a负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器!. r+ T. c* \8 s3 q4 v9 e' F

+ [$ t+ I1 [$ p8 F" U. f8 k$ S2 e负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。6 S9 x3 @3 U1 m# x4 Y9 I: _
断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。
发表于 2008-3-14 14:53:02 | 显示全部楼层
高手云集,学习了.希望以后多多赐教
 楼主| 发表于 2008-3-25 08:40:07 | 显示全部楼层

十分感谢!

十分感谢!受益非浅, :handshake
发表于 2008-3-26 13:51:13 | 显示全部楼层
太好了,非常感谢!!!!
发表于 2008-7-28 12:58:47 | 显示全部楼层
回答的都很不错哦 都是牛人啊 我要好好学习哦 
发表于 2008-11-27 12:48:10 | 显示全部楼层
谢谢大家了
发表于 2008-11-28 15:59:29 | 显示全部楼层
原帖由 wzbvvvv 于 2008-3-4 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ L1 ~8 U8 N* f% w2 }, H+ ~- e
楼主提的这个问题好像有些太业余了吧,这样的问题在一般的电工书籍里面都有答案的了。希望多提些讨论性的问题。

! z9 g/ y2 t5 A- v这位仁兄太不厚道啦,别人不耻下问,你不帮忙也就算了,也不要泼冷水啊!有谁一生下来就什么都懂的。。。
发表于 2008-11-28 18:37:35 | 显示全部楼层
十分感谢!受益非浅
发表于 2008-11-28 19:38:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表