按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5
( P6 n: f+ R4 P& `通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,# l5 X3 Q% G: }7 @
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
3 j6 q& B2 [, |, w! V& ?& a+ F----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: @: ~$ [' b8 _2 W2 m2 ^( ?都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢. 6 r9 g4 t* Y5 c' x! x8 T% o& z
# R0 [1 e* f% e[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ] |
|