[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
6 c7 r* e) d" X. p  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。
- v) N, C6 g0 E0 P& {, [5 C  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)5 c3 |1 `1 a+ A/ G" Y% u1 f& \" p
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w* h) o9 }, H/ V+ n
qv1 热介质的流量 ,立方m/h
2 P; L9 r$ b* o" I" dp1 为热介质的密度 ,kg/立方m$ m1 s7 M% |0 w
CP1为热介质的比热容,KJ/kg度6 X' d9 K+ s0 ?, T' @1 K
T1 为热介质的进口温度 ,度! S2 V+ y+ C; `
T2为热介质的届口温度 ,度
/ \8 ~  k) L( f7 k3 D! VQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h
. ?1 T) S& x( o; `' Tp2为冷介质的密度 ,kg/立方m
7 K3 M7 v( h; gCP2为冷介质的比热容,KJ/kg度7 G! I& w" x$ H% ~" s$ d7 K
t2为冷介质的进口温度 ,度) Q; [0 E5 u' s- P# u, |
t1为冷介质的届口温度 ,度3 Q4 V" W- C, H$ A0 y: a; h
& A( L: f" N# p, X
对数平均温差
- a0 V* F5 a# c/ X4 |当 T1-t1不等于T2-t1时
2 l/ E* N) y$ y: ^0 L/ y& f; E△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度/ ~  P% k, f' G1 q' w3 @; v5 |
当 T1-t2等于T2-t1时4 X- u2 U$ r8 v" T0 T5 g
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度* x! k  e0 k3 p4 B
换热面积/ N5 M* Q$ x' d+ L+ @2 E
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)  ~: O! q$ ~# K( a0 {
我的天还真难打!
! |9 G* U/ o( q1 P; r0 _
2 B4 j! U( q, ]3 v8 f1 w2 t4 f[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??
4 R+ v- {  e, `& I6 T8 a据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: i- k6 x) o% Y( \0 Y/ B+ b
不知楼上朋友的公式是谁家的??1 i3 Z+ P6 A, y4 B
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的

/ a! K2 U  ^( K- }0 w" l- D. |& ?" x5 t
W 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量; ^+ [! c5 j: W

+ b$ y* G5 J7 B9 ]3 R/ p功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
$ K9 t  e$ J7 E3 h$ Q3 ]+ ~. {6 i或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。