发表于 2008-5-21 17:34:43
|
显示全部楼层
电流互感器主要是用来改变交流电路中电流量限的一种静止式电器。我们平时使用最多用于计量的电流互感器一般由一个一次绕组,一个二次绕组和一个铁芯组成,使用起来非常简单方便。但在电流互感器变比大小的选择上,如果选择不当,则会造成误差改变影响到正确计量。<<电能计量装置技术管理规程>>(DL/T448—2000)规定,电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。我们在实际的使用中,电流互感器的变化范围应保证在5%--120%范围内,因为此时其励磁电流所占比重较小,计量较精确。而小于5%额定电流时, 电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%的额定电流时,则可能烧毁互感器。
9 L, @0 ]# P% a: e2 u" }
& S( N" S/ {+ h* d& B电流互感器的变比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁芯饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,从而少计很多电量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或减少互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁互感器。电流互感器的变比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。 |
|