[讨论] 请分析——过热继电器脱扣原因?

[复制链接]
发表于 2008-5-14 22:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一台风机,额定电流为42A,实际工作电流(电流表指示,钳表所测)为24A,过热继电器的整定值为37A(过热继电器的整定范围为37-50)。但是在工作过程中出现过一次过热继电器脱扣保护动作。请大家帮忙分析一下故障的原因?
1 I. i- W; A; G) G: v1 c
# N1 |( F. ]0 z# Q[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-5-14 22:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 这个问题好!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-14 22:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
我个人分析:
8 z7 [& j8 q+ I1 w) f7 \1、风机内部出现了堵塞?——因为实际工作电流为24A,所以排除;& M  |* R2 j/ p3 S6 e: i
2、电网电压不稳定,出现电机突然过电流?——过热保护脱扣需要热量的积累,所以短时间的电压突高,不会使其脱扣;
1 Z0 j8 k* m7 g' q3 O" {3、过热继电器老化、或质量有问题?
. L3 m9 L: Q) ~: d4、选的过大了,实际的调整值因该在继电器工作范围的1/3-2/3处;但是电机的额定电流为42A,也不能选的过小啊!!& m$ u( i, R' ]6 K; [3 g
请大家发表自己的见解。
 楼主| 发表于 2008-5-14 22:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国

热继电器的选用问题——刚从网上找到的

热继电器的选用问题 6 [$ ^9 q. @- @% m& |* r
  继电器">热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。
4 _+ K! f" F/ A: V4 b: H# E
+ J5 T6 c' b* k4 G" c9 C(1)长期稳定工作的电动机
8 b: j' j1 k; L9 h) }, g; I1 _8 o; u. g7 D
  可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。取继电器">热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将继电器">热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
4 |4 y# s2 {5 R6 Z" |/ `* b# g
. Y- l' n1 @8 v. G(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构4 Z7 Z4 a; X" M' y. f
/ b7 p; I/ r5 e) I
  由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用继电器">热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,继电器">热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。 $ n1 z/ f) L& l: |9 L! Y
; v& g0 F8 @" d4 _" Y8 k
(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间- g% q6 O0 D: |2 I; u+ v/ ?/ Y
( k  W4 i. w6 `3 H( A* Q
  电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。+ K" m1 f2 x& E, z& `; W8 ?

& f1 f# p. Z4 f' _(4)若用继电器">热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法) R* p$ C. n( ~+ F

& w. E& Q& ]5 a  对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式继电器">热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过继电器">热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的继电器">热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的继电器">热继电器。
, m0 T6 g0 E* {! l5 V5 W' Q/ L' M* B0 [4 s/ l! M1 n
(5)应考虑具体工作情况% d: s. k# }$ Y1 V
6 h& `2 y9 P+ E% N
  若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让继电器">热继电器脱扣。此时,选取继电器">热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
. v$ \  e; ?& r" f
/ D4 d7 m/ l( `& W  继电器">热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用继电器">热继电器作过载保护。3 B( e$ g; i; r7 }. G) y: t% H
0 v) y# o! d4 @1 z
2.继电器">热继电器的安装
% }6 I* D1 J+ ]$ u$ J
% L: z- [/ c7 N, a  热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。7 k" @7 p4 T: ^! i6 @( u- ]

) B: U8 v2 l6 r2 G0 P! F! y- ~(1)继电器">热继电器的安装方向
6 r% z' |3 j0 U4 a9 {6 x) M3 h8 K  Z/ r: X
  继电器">热继电器的安装方向很容易被人忽视。继电器">热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,继电器">热继电器的动作时间长。当继电器">热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。继电器">热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保继电器">热继电器在使用时的动作性能相一致。
; m' v& w2 o$ J7 \" m" ?1 R9 h
6 S- ]2 x- N9 N& H% Q(2)使用环境9 p! h( t2 W9 s9 E& C9 @
) ~# `1 Z8 m% g- K2 P* f$ K  J
  主要指环境温度,它对继电器">热继电器动作的快慢影响较大。继电器">热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而继电器">热继电器安装在温度较低处时,继电器">热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。
* I  f, ^: ?8 ^0 P1 k+ E: M  q& ?* ?2 a0 E# a
  对没有温度补偿的继电器">热继电器,应在继电器">热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。 对有温度补偿的继电器">热继电器,可用于继电器">热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
# {) ^' ]% n) Q) `* k$ V3 p( O% ?# {/ [# F! P- w8 z
(3)连接线6 |0 S( x' J3 G) L

$ `6 O. V6 b  e. Z: p- {; p  继电器">热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了继电器">热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长继电器">热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。 ) C  m2 l9 ?8 z, v8 f

8 [) X; B6 D; M3.继电器">热继电器的调整4 h0 h3 S. ^8 C3 Y$ k& e

9 z  ?" j8 z5 @  H) l1 i- R  投入使用前,必须对继电器">热继电器的整定电流进行调整,以保证继电器">热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型继电器">热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而继电器">热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zhous_ch + 5 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-5-14 22:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
出现三相电流不平衡过大的情况,电流也是变大的,
 楼主| 发表于 2008-5-14 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
我搞不懂的是,为什么实际的工作电流为24a,远远小于过热继电器的整定值,为什么它还会脱扣动作!
$ \9 m6 F4 @: _我想搞清楚,如果实际的工作电流为24a,我可以选用额定值小一点的热继电器吗?(电机的额定值为42a)
发表于 2008-5-19 19:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果排除设计错误,则应根据当时工作的实际情况进行分析,因为热继电器动作主要是由于电流过大引起,那产生电流过大的原因常规来讲可能是由于过载、缺相、等,而对于象高次谐波引起的瞬时击穿现象由于其不确定性及隐蔽而难于发现及确定,所以,如果是偶然现象,可以从这方面考虑一下。
发表于 2008-5-19 20:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
瞬间的过电流热量积累可以达到热保护动作吗?不过偶然的话是可以考虑一下
发表于 2008-5-19 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 yjybd 于 2008-5-14 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ d: Q/ z* y- H0 y7 ~
我公司有一台风机,额定电流为42A,实际工作电流(电流表指示,钳表所测)为24A,过热继电器的整定值为37A(过热继电器的整定范围为37-50)。但是在工作过程中出现过一次过热继电器脱扣保护动作。请大家帮忙分析一下 ...
' S4 V: @  t' c! x' U9 m

: K- z# v; r6 r从你叙述的情况看,热继的整订偏小,风机在工作情况下用钳表实测时,由于三相线距离近易造成对钳表的电磁干扰,所测数据会偏小,个人以为热继整订值应以额定值为准,至于在37A时仍能正常工作,此时实际电流应该在这个数值附近,长时期运行时也许某一时刻当负荷波动时而导致热继动作.6 y2 N% W- z7 ]* I  \
      以上意见仅供参考.
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 10# 的帖子

“实际工作电流(电流表指示,钳表所测)为24A”是说用钳表和配电柜控制系统自带的电压表/电压互感器测的都是24a左右
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 8# 的帖子

有这种可能性。。
发表于 2008-5-20 08:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
风机负荷在运行中可能会发生变化,另热继电器的误差一般也较大,正好碰到一起可能使热继电器动作
发表于 2008-5-20 14:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
按照楼主提供的情况看,热继电器在电机运行中跳过一次,我认为这不一定是外部什么原因。有以下几个方面的理由:一是你的电机实际负载不大,实测也只有24A;二是热继电器也只是跳过一次,尽管有跳的现象,也不是太频繁;三是不知楼主风机是否启动与停止十分频繁,如果是频繁启动,电机工作在启动冲击电流情况下,有可能产生热继电器动作。& P: ?$ E7 X' f7 a4 F/ o+ E( T4 P' d
热继电器,顾名思义,就是累积热量达到一定的程度,其不同材质的两片金属自行断开,从而保护电机的。如果是频繁启动,你设置的37A是小了一点,一般热继电器的跳闸电流按额定电流的1.25倍整定,37A显然小于额定电流。要提高保护性能,最小也应和电机的额定电流相等,否则电机的跳闸,也难判断是何种原因。
* z; e1 }" F4 d. X& H- |' h另外我也遇到一次热继电器没有任何问题,是热继电器的联线没有接牢,此处产生的热量传递到热继电器造成热继电器动作。所以请楼主综合一下自己的现场情况来下一个结论。
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 14# 的帖子

首先十分感谢你的解答,谢谢
6 }. @/ y7 c) T+ S9 U$ n# }! K4 [我的风机不频繁启动,一般情况下一开就是半天。8 |" r. r  a0 r! |5 O" `
通过你及上几楼朋友们的分析我明白了两点:
, D- ]4 u( ?$ S1 _7 ~9 U: f* {1、热继电器的整定值应该按电机的额定值整定,而且不易“靠边使用”;) q4 Y. w( |5 ?- V5 E
2,热继电器的连接线必须要接劳,好像当时我们的维修人员拧了拧所有的螺丝,整定值设定为45a了,到目前为止,还没有再次出现过热保护保护动作。