[讨论结束] 急,FX1NC 32位计数器为何无法使用

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急,FX1NC  32位计数器为何无法使用
& h0 L0 |- _+ Y) ?$ d
! e+ f8 _) {& y2 k8 `3 c3 F我用高速计数器 C235 对X0的输入计数     ' C4 B+ h3 v+ L) f) _

8 J. ~2 i8 l$ t% T9 ~5 V$ T! p然后分别试验了
9 N3 |  f; u8 W" e5 N* |5 O2 e- z  P8 G4 Y' i
  比较 CMP    K100  C235  M103 o/ \1 ]5 h2 Y: j; N
            ZCP    K100  K300  C235  M20
& }. H' D2 o' Z7 @% V7 F0 q  C' h
传送     MOV   C235   C221              MOV C235  C10: a8 B( ^* _6 n. Z6 j0 d. r6 r8 i
           BMOV    C235 C221 K5           BMOV   C235  C12   K3              BMOV  C235   D10   K5
* V1 U) f! I6 X! P- k" R  ]3 y2 X* V* ^' f
计算      ADD C235 K1000 C235         MUL K-1 C235  C220+ w- L4 W) e; q( g$ D

0 t' O0 p1 C8 ~) k这些指令对16位计数器都能用  但是这个32位计数器  一条指令都用不上     请问是怎么回事??  ! j, u. n7 A$ b6 t0 Z
# r" f5 t8 R$ ]: l9 O
机器XIN型号 FX1N  40MR
发表于 2008-5-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
您用的指令不是32位指令,而是"批量"的指令.比如ZCP是区域比较,BMOV是成批传送.- ?0 d+ t, j8 i3 f& Q! Y
5 i" {. w$ d% y8 A  b$ l
32位指令与16位指令的区别只不过是前面多了个D,如 : DCMP  ,DMOV