[讨论] 机床的380V变220变压器

[复制链接]
发表于 2008-5-27 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床的380V变220变压器可以用自耦的吗?有什么需要注意的?
发表于 2008-5-27 13:28:11 | 显示全部楼层
当然不能,他还起到隔离作用,保护人身安全。。。如果可能的话最好使用36V及以下电压的电源。。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-30 23:08:07 | 显示全部楼层
用自耦式的相对其他的安全的,
发表于 2008-7-30 23:10:00 | 显示全部楼层
没有问题 注意是功率问题
发表于 2008-7-31 07:07:26 | 显示全部楼层
出于安全考虑,绝对不可以用自耦的.因为它是为操作者操作各主令开关时的人身安全而设置的控制系统隔离电源,在设计和维修中亦不能利用床身做导体来简化线路或偷工减料,否则失去安全隔离作用.我国机床的安全隔离控制电压标准是127伏、36伏、24伏、12伏、6伏.应根据使用场所选定不同的安全控制电压.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-31 08:03:07 | 显示全部楼层
能用,但是其不到安全电压的隔离作用了
发表于 2008-7-31 15:03:20 | 显示全部楼层
不能用,安全第一.我国电压大多不稳,安全问题大于一切!
发表于 2008-7-31 16:33:50 | 显示全部楼层
这里楼主所说的应该是控制变压器,控制回路使用的,但原来的控制变压器应该还有36V的安全照明电,应该不能使用,没有安全电压控制照明。) T) f$ e* `, N. L7 W

3 k; d5 P( H! p# Q) E[ 本帖最后由 zhoujd 于 2008-7-31 16:36 编辑 ]
发表于 2008-7-31 19:01:32 | 显示全部楼层
受教咯 :) :) :)
发表于 2008-7-31 19:55:45 | 显示全部楼层
自耦变压器与同容量的一般变压器相比较,具有结构简单、用料节省、体积较小等优点。尤其在变压比接近1的时候显得特别经济,所以在电压相近的较大功率的变压器中用得较多。380与220,虽然其比值不是很接近于1,但如果220V输出的功率较大,使用自耦方式仍有一定的使变压器小型化的效果。! v* t3 W+ K* N1 S( v
我们曾设计使用过这样一台控制变压器:输入电压660V,输出380V为交流接触器供电。由于较大额定电流的交流接触器的线圈,启动和吸持功率都较大,所以采用自耦方式,以缩减变压器的体积。, R/ e0 h+ Z' w* J$ o8 I
这里要注意的问题是:如果在同一台变压器上还要提供控制与照明电路的电源,为了保证特低电压的安全性能,向控制与照明电路供电的特低电压绕组与660V、380V(对于LZ来说应是380V、220V)绕组间应加屏蔽隔离,以策安全。! h' g' `6 L* Q
如果LZ所述变压器无须提供特低电压,那就更没什么问题啦。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-2 11:39:08 | 显示全部楼层
应该不能,自偶变压器的用途一般不用于机床5 l8 }7 j5 C. v4 o
发表于 2008-8-2 14:39:44 | 显示全部楼层
原帖由 JXM974912 于 2008-8-2 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ^& B9 q0 C0 A2 \6 I9 u
应该不能,自偶变压器的用途一般不用于机床
3 z( h8 o. T; p8 }: }

, V* ~% t6 s! ?# Q9 d0 s+ d' I- `4 f! v1 I" v0 ~* R; ?
自耦变压器一般不用于机床。这是对的,因为在机床电路中少有输入输出电压比接近于1的情况。但在一些特别的情况下(输入输出电压比接近于1和不作为低压控制电源)是否可用?未见有明确的禁止性规定。如你知道有此方面的标准或规范,还望明示。当然,对于控制变压器,其输出特低电压的绕组,因为必须与高压可靠隔离,所以不能使用自耦方式。
发表于 2008-8-3 15:45:28 | 显示全部楼层
不能,220V虽然不是安全电压,用自耦变压器时接触任何一条线都会触电,用隔离变压器时,只接触一条线不会触电。
发表于 2008-8-4 11:52:25 | 显示全部楼层
应该不能用。一般不用于机床的。
发表于 2008-8-13 23:01:35 | 显示全部楼层
出于安全考虑的话,绝对不要用自藕变压器,自藕变压器用在机床是不安全的
发表于 2008-8-27 11:03:12 | 显示全部楼层
出于安全考虑的话,自藕变压器用在机床是不安全的
发表回复