[讨论结束] CT一次P1P2端子间的母线保证的最小间距

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-1 06:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位:& N% S$ g' _7 D5 d. t
      本人有一问题困扰很久了,就是作为0.38KV,10KV,35KV各电压等里配套的电流互感器,其一次的P1P2接线端子间的连接母线需保证多少的间距,有相应的要求吗?
发表于 2008-6-2 16:41:52 | 显示全部楼层
理论上能够耐受住4.5kV电压就够了,& k# M! ~$ t; V! ~5 W- o
因为互感器在使用中P1、P2是等电位的。
发表于 2008-6-2 20:32:07 | 显示全部楼层
你可以咨询一下菲尼克斯或其他端子的销售商或是看看他们的手册,应该有相关内容。
! Y: W0 g- w) @! `/ s' s) J
3 F- Y5 ^  D% S! o3 {" {我公司制作的电流互感器是用在380V上的,间距就是8mm左右吧,中间有1mm尼龙隔板,我们的端子用的就是菲尼克斯的。
发表于 2008-6-3 08:00:15 | 显示全部楼层
不知你是指同一互感器的P1与P2间的距离呢?还是指不同相间的距离.
  Q% d6 w" O" X* J# {5 y4 ]不同相间的距离根据电压等级的不同而不同。在电力设计手册上有。; u3 o" k* W+ x: i) }* o3 t
如果是同一互感器的P1与P2间的距离,则在互感器制造厂设计时考虑了。至少要保证耐受住3KV电压(互感器段间绝缘耐压)。对220KV及以上的,则需要保证更高的耐压,通常一次端子间加过电压保护器。
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:35:07 | 显示全部楼层

感谢

感谢各位的指导,对于同一CT端子P1P2端的耐压能否找到相应的说明呢
& `5 K: p3 ~- h- ^+ G0 P* U还望请教
发表于 2008-6-9 13:08:44 | 显示全部楼层
对于同一CT端子P1P2端的耐压,在理论上因为等电位,是不需要考虑耐压的。但参照互感器的一次组间耐压,按3KV是必需的。
) ]5 Y( x+ W" ^在系统中,因暂态过程的存在,在开断时,出现过CT的P1端放电的现象。所以,对220KV及以上的,通常一次端子间加过电压保护器。
: X) e' r: g9 _% p: w! l7 q
1 b4 J  I# b$ C[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-6-9 15:56 编辑 ]