[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;
: ]0 {4 D% y- u+ r3 K: L非常不明白,单项为什么能接出两种电压?# y0 E. t0 O) L* M& x7 L

5 {5 h0 L1 M+ e: S% Z& h[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层
资料1:5 H2 R8 U: G4 N. M$ g4 B" l, P
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V$ d- F. Z6 K9 a# n) T' ]
资料2:& I3 V  u# i+ q, F
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: , W# V6 Z6 i' [% `
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 & d, ^9 j! q. z2 ?0 v  d
2.“范围A”的要求:
2 M5 r/ V7 \4 F1 _7 m% f115~120V系统: / e, i3 g8 O' k
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 7 {3 C. D6 A6 U; |$ `  b, F
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 . x# |) H9 l8 G' C
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
4 R6 r1 D, m" M  k; r4 [/ h有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
: n4 m" r2 Z1 c: d0 I; u+ Z: h无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
2 w- S+ Z: z2 ?6 A* E8 j13200V系统:供电点12870~13860V。
+ r0 U0 D( `* z% F+ W. \3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 0 `6 k2 K- J0 {2 U; Z2 F
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
8 n) |* P. ^$ q% V- V对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 * G8 [! Q6 m) v; i& @
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 % N& V$ E4 g) K" D/ K
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]3 f- R! K: d/ }8 `8 N这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

& ]; W0 g! n* S. X+ t4 u9 H还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行