美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V% C" y# ~8 S; {7 o* Q/ H* k( r
资料2:6 z8 o5 \5 M, p$ G
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
( S0 J; J+ q- Z9 l: U; A q, x1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
6 P% ?9 N+ f- P# s2 D) ^2.“范围A”的要求:
+ k, Q( z7 ]& T115~120V系统: 2 }+ b W9 {5 {% a4 \$ B% Q& w/ V
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 2 l* g% x3 p$ N6 i9 d( C
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 ( j/ F! Y. V# |
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) ' W& o% O; F' H3 a
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
0 W% m5 M9 \. a$ X$ j+ F4 Z无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
9 e$ ^9 N8 F2 M9 A$ i13200V系统:供电点12870~13860V。 0 ^4 t3 s5 b7 S
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
8 }. z% w8 \1 d& O6 F$ Y7 z从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: * V r& T* G% r' w, l& ?1 c
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 d- F( h3 U! g, Z% \
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
f8 q7 v3 u. K3 ?1 b: _& ^8 \对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |