楼主 |
发表于 2008-6-22 08:50:12
|
显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
既然各位同行也提出了很多的见解,本人也学习了.发出本主题也是旨在与同行的交流,以求共同进步,5 s/ k W& e5 d9 A: G9 I u
另外也感谢能与三维网这个平台,让我能有机会与同行探讲讨的机会./ r0 ^4 _' u* D" q
下面我就本主题也提一下自己的看法:' S+ ^, V7 o& j! Q3 e+ ^
首先本人的看法是:铜表面镀银后与铝搭接还需要采用过渡片措施,* Z' \# }) f! j A
其原因是:铜铝的标准电位相差很大,这两种材料接触会产生电位差,与空气中的水份形成电化学腐蚀,而铜表面镀银后因银分子的标准电位比铜更高,即银与铝接触形成的电位差更大,更易形成电腐蚀.
: a$ O1 i9 q7 s. }& I( r `2 ^其影响的处理措施是:采用铜铝过渡片,或是两种材料接触处表面镀锡,另外最好在接触处涂一层导电凡士林,排除空气中的水份进入接触面,那么产生电腐蚀的可能性会大大减少.满足电力设备的可靠运行.
1 N3 T5 B6 q, X! A H还是欢迎各位积极踊跃的发言,大家共同进步. |
|