[讨论结束] 请教变压器多点接地有什么危害?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 10:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教变压器多点接地有什么危害?做试验可以做出来吗?
发表于 2008-6-17 13:02:03 | 显示全部楼层
铁心多点接地?可以把接地片断开,摇绝缘电阻,如为0,则说明多点拉地!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-17 13:40:55 | 显示全部楼层
变压器的铁心及其金属夹件处在绕组的不均匀电场当中,铁心及其金属夹件必然会产生感应电压,而由于铁心各部位在这个电场中的位置不一样,产生的感应电压也不一样,当铁心对地电压或者铁心不同两点之间的压差达到绝缘的击穿电压时就会发生变压器的内部放电现象.如果将铁心接地,则铁心对地电容被短接,绕组之间的寄生电容由于三相对称,所以流过铁心接地线的电容电流基本为0.如果铁心多点接地,则铁心,多个接地点与大地组成的回路与绕组磁通相交链,从而产生感应电流,在铁心内部形成环流,铁心会局部过热.主变铁心多点接地后,铁心接地扁铁流过的电流增大很多,变压器变损也会增大,油色普分析显示总氢,C2H2等超标

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-18 08:29:28 | 显示全部楼层
变压器运行中的变压器铁心必须有一点可靠接地,如两点或多点接地就属于故障.当运行中的变压器发生两点或多点接地故障时,就会形成铁心工作磁通周围有短路匝存在。短路匝产生很大的涡流和环流使铁心发热...

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
long20060318 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-19 11:59:30 | 显示全部楼层
一般电力变压器都是三相的,分为原边与副边。从接地形式分有单相接地和两相同时接地等形式。) Y. u4 r/ ]& x8 g
从变压器的接线组别来看,有的单相接地,也能短时间运行,如井下用的矿用变压器,由于井下潮湿,线路受潮的机会多,当出现单相接地时,水泵等设备应能正常运行的,同时给处理故障争取一些时间。
1 A7 |  I( E+ e/ r! l; O如果在同一侧出现两相同时接地,则是一种短路形式,高压开关将会动作,自动切除该变压器的进线电源,根据变压器接线形式的不同,造成的故障后果也不尽相同。
发表于 2008-8-6 15:06:11 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

变压器多点接地会使铁心温升高,严重时可将变压器烧坏;在空载试验可以发现,空载损耗和空载电流都会增大
发表于 2008-8-6 16:02:35 | 显示全部楼层
学习了“变压器多点接地有什么危害?”明白了这个道理。谢谢!!!
发表于 2008-8-6 17:39:51 | 显示全部楼层
长了知识,以前确实没太注意这个问题.
发表于 2008-8-11 10:10:58 | 显示全部楼层
长知识了,说得很清楚
发表于 2008-8-12 13:20:53 | 显示全部楼层
有点不记得了!!反正多点接地不对的!!
发表于 2008-8-12 13:31:30 | 显示全部楼层
真的是不錯的珍貴的東西,之前對這方面的知識真的很少,現在可以好好來學習了。
发表于 2008-8-12 13:32:53 | 显示全部楼层
真的是不錯的珍貴的東西,之前對這方面的知識真的很少,現在可以好好來學習了。
发表于 2008-8-25 20:51:46 | 显示全部楼层
真的学了不少 以前真的没有想过
发表于 2008-8-28 08:38:07 | 显示全部楼层
多点接地,做试验也可以做出来2 G9 U% A9 S4 D

: F# g% y( c- G$ x: [1.做空载试验,可以明显地看出有多点接地可能,当然变压器装配时的工艺是对的情况下
" e6 {9 `3 M' g7 [2.长期运行后,观察温升变化,与其他变压器运行情况比较,多点接地情况下,磁路上是不会有什么区别的,所以反应在变压器电压电流的波形上是看不出来的,只有通过温升情况5 D+ r$ Y3 R" ]4 X9 J, I# r5 a0 l
3.对于温升过高的变压器,做油谱分析也可以模糊方法判断变压器有局部过热的可能
* W9 L6 o* J4 D8 y9 @( f7 _! \$ f4.最直接的方法,就是吊芯检查,观察油、铁心颜色及铁芯接地情况
发表于 2008-8-28 11:06:50 | 显示全部楼层
14楼的说法很完整。从我见过的现象看,垫脚绝缘损坏造成的多点接地情况比较多,此时铁心局部明显过热!
发表于 2008-8-28 19:20:03 | 显示全部楼层
学习了以前没有注意过这方面的问题  g' @4 S6 S3 r( ]
现在清楚了
发表于 2008-9-16 16:15:19 | 显示全部楼层
学习了大家说的都不错又长知识
发表于 2008-9-16 19:53:24 | 显示全部楼层
1、损耗增加;3 U; O( z9 C4 [0 i7 }
2、局部发热) l& F! H! S! Z3 s' d
3、绝缘降低