[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。
1 Q2 b7 A. \" {" y套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。
# @+ l' s+ O$ r# V5 ~/ j
; [3 A5 i- m- t( p套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
8 ~+ G6 I0 ?+ B+ p, r3 @6 m7 T+ P, n7 h8 P% ?
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。! l5 z2 r  F( y; T  x2 S1 ?+ O* m

+ g: A# L4 V- [+ Z5 q现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
. J% W) t0 t+ X+ l) W$ }6 ?5 ]# O, E6 t
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。
. ^$ h% y) V% [1 |3 Z0 t" j: v
, ^) ?# F! w/ ?, ~恳请各位能帮忙下。先谢谢8 J9 E  l+ p' J. O3 }+ z

+ Q& ~" `8 j$ R# O( N[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。
. m0 M9 ^5 N! d2 T1 o9 u据《现代综合机械设计手册》提供。
2 y8 U9 ^0 ?( W4 g+ A
0 R' e# A: C) @2 |0 J7 b[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力+ f- x. ~$ ~% b8 h0 U8 l9 f
另外损伤的是环氧树脂套管的外沿; X* n. F* W0 @. b

6 w- |. S- M( }! [6 uMmax=41.112MPa
# c$ s) F  J7 N5 K) \
3 `1 ^2 M4 O4 S9 v[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
1 P) [! r6 p0 T' C9 F+ i+ B, n  g4 }5 a# j% ~$ d
+ b/ ?2 y1 u: B/ R6 E% M. V
你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?5 y! I+ J7 H3 B" u, }* v' s; z/ X. O
能简单介绍下怎么算出来的么?
  u7 _- ]' L; x( d( m$ m! X; ?
( ?" [9 K% R# V这个数据对我非常重要.
" d  p2 ~' I! \' l9 g4 q: Q6 j5 ~- W$ t
有谁能验证下么?6 c& b# E8 t/ n2 U

/ g* [0 y" e; R- b3 j" r/ l[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。: N9 U) b3 h# `) D; x% O
% G1 w- o- g/ ]  ?( x" Y
但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i) |9 C, A4 ~$ O' `: a+ c& t- g$ _
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?