[讨论结束] 自耦变压器过热--论坛悬赏500分

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-3 13:28:25 | 显示全部楼层
我认为漏磁通不是产生过热的主要原因,漏磁通产生的损耗相对变压器其他的热量产生是相对的小,当冷却系统正常时,温度出现异常的最主要原因无外乎两种:铁心和线圈。电路正常(线圈没有出现问题)时,最大的可能是铁心出现片间短路或铁心多点接地。
. Q% J5 }+ G0 `/ L8 Q" ]! a! h) L另外上层油温高的现象是可能的,可能热源就靠近于上部。
; Y0 \- N  l* }& G9 q# I以上仅供参考。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-3 14:25:52 | 显示全部楼层
1.铁芯间的绝缘状况恶化,6 i( W6 B9 |6 W4 C& v+ f
2.铁轭、旁柱有局部断猎,+ G2 g( E. ?8 h; z
3,绝缘油的裂化," U# {1 |" i" I
以前工作正常,应重点检查以上项目.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-6 14:02:25 | 显示全部楼层
我认为不是半匝效应,因为楼主介绍得很清楚,往年不存在这个情况.
8 w: z0 O- Q% r: z1 E那么只能考虑铁心绝缘和习蔽绝缘的情况了.楼主也说了铁心绝缘良好,那么只有考虑屏蔽了。
发表于 2008-8-6 14:21:48 | 显示全部楼层
受教了,看来坛子里有很多变压器方面的高手啊) ~: N$ ?. t) |
小弟刚进入这个行业,以后还要向各位多多学习
发表于 2008-8-6 16:21:57 | 显示全部楼层
通过论坛向大家学习了不少知识。谢谢!!!
发表于 2008-8-6 18:20:54 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

我认为不用考虑换油箱,也不用考虑改变引线结构,这是成熟的结构,应该是屏蔽出了问题,吊心可以解决的
发表于 2008-12-1 15:34:21 | 显示全部楼层
半匝(一匝)不平衡可能不会造成这么严重的发热。而且,作为500kV的大厂一般不太可能在这种地方失误。另外也无法解释“但是往年也带过这么大的负荷,却未发现如此厉害的漏磁过热现象”。可能是出现了绕组短路
发表于 2008-12-3 09:43:23 | 显示全部楼层
把油换一下试试