[讨论] 在一个300大的给水管上做一个40的旁通管管内水是死水吗

[复制链接]
发表于 2008-6-27 09:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近日在百度中看到这样一个问题---在一个300大的给水管上做一个40的旁通管管内水是死水吗! O% i0 ^  J4 V
& _6 ^2 D4 \6 a; @- i
版主解释: 是的,因为水首先通过阻力低的地方,300的水管管径粗,阻力低,水从这里流过。40的水管阻力要大几十倍,水基本不流通。
& Z0 ~; d+ {8 `' ^. r: ?9 B3 ?" _
. v3 U2 a, a- T" V) P5 s但本人认为: 只有压力存在,压力相对管子内的阻力足够大的情况下,阻力是不足以影响到液体的流动的,存在大于阻力的压力差的时候,水是要流动的.不管是管上还是管下.
2 j# e- ]) B4 j6 L; L
4 [3 [0 ~1 }4 K5 D流量分析高手们请发表更深入的见解

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 鼓励此类讨论!

查看全部评分

发表于 2008-6-27 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以计算一下。
9 @; x5 m  u' W! B7 H, h1 K不行的化,可以做下实验。用1一个大平托盘,在上面用东西隔开成2个通道,通道宽比例1:7,注入水,一边放水,在入口处注入蓝墨水,看蓝墨水往哪里走。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 参与!

查看全部评分

发表于 2008-6-27 23:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为水首先通过阻力低的地方,300的水管管径粗,阻力低,水从这里流过。40的水管阻力要大几十倍,水基本不流通。
" K3 E+ o* Z/ O' [/ {5 C是死水!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 参与!

查看全部评分

发表于 2008-6-28 07:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
水肯定流通,但DN40的管径小,流量当然会小得多,如果知道DN300管内流量,可求出DN300管道连接旁通管段压差,此压差就是旁通的压差,根据旁通管长度可求出旁路的比摩阻,从而进一步求出旁路的流速及流量。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 参与!

查看全部评分

发表于 2008-6-29 12:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看管内水的压力大小,管内的压力大于小管内的阻力,小管内的水就能流动。在压力足够大时大管中的水速度大到一定值时,还具有对小管的引流作用,小管内的水流速会更快。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 参与!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-1 08:31:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
受教了,谢谢专家们哈哈
发表于 2008-7-1 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我想应该是流动的,管内压力足够大的话。
发表于 2008-7-1 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
水的流向是不是还跟水流的速度有关系,