发表于 2008-7-8 23:11:47
|
显示全部楼层
空调不制冷的全部原因
$ d, }2 i( H$ t: ~* [& n2 Q7 D
9 r G2 Z# B6 G! a 一.故障代码包含的故障内容& A0 ?' t% g4 [* r. J* N. w! ~
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
% @3 Q$ d5 M+ y 1.传感器开短路
' G" g9 V2 b. ~- l& A: t. v, U3 a 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
4 b2 F# x! i- }6 b) l. Y 高压压力、低压压力保护;4 M/ k [) q/ K
四通阀转换故障保护;
0 ]- y7 s! A i& g* l. z 三相相序和缺相保护。
% r1 C; w6 g1 c X0 n8 Z! z 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
. f7 k& `7 e- L" r 4.运行检测参数/ S- F# r* B, X$ \: e
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;7 l8 z. C! k6 h
制热室内热交盘管温度过低、过热保护;0 p* Q" i8 _" V% e X/ `# T
压缩机热过载开关动作;8 ~- X O$ r" o
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
1 d& `. B" Y) T6 I9 s9 b" Z3 Z$ P! N 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
9 ~ |" H7 ~* W, i. y3 @ 室内外通讯故障,室内板间通讯故障;, w7 n. e) m7 O. d, R& y
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。% X9 f- c6 f: A/ A# T. S5 r% k
二.检修分析及排故. P6 k/ C/ w$ N2 \' i% T4 |
上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
5 o- w! ]" H5 `3 t( |; I 1.故障率高的特点( e. M; P: }2 O
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。; Y) ?( W: Y' u8 k& B {6 `! h7 S
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。! K: [5 @6 @% W* v
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。# F: X8 \' l( s9 U
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
6 S! w: ^2 G: s- s4 b 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
9 U# b0 [* O) y$ G. X6 u" m- ~ 零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。6 N r* F: I5 B" g5 V5 Q8 I
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
, L2 H- W8 y8 E! v (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。) f( v& t3 e" k; S1 p
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。& K6 C8 o$ E9 g, a
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。* e: u$ l+ R- I( ^+ q8 o# ^5 M6 h
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。4 P3 [ e% u! @, c& Q6 E
2.故障保护时间的判断1 p, B0 a: U& o* C: s! f+ R
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。& ]& Y4 L7 u8 r( ~/ k% ~. N
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。7 w6 m! d; @( D$ F# t9 i' i+ m7 ~7 z$ j
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 u _- Y1 K. m; U$ ^# ]
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。$ J* B& ]! e6 |( L. j" S4 w
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
1 L* Y+ X, Z+ K4 s- e 3.排查电路板内外原因8 \: R' b. F" l8 Q; E# B& S i
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。* O" C: l1 f5 S8 C& E' u
(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
$ ~( [. E) C5 ]' I( |" }. u (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。# j/ a% O& Y8 Q4 V, [! \! n
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
" ~8 [. @3 Y$ V. g: r- v: ` 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
& M! Y% k( c- d3 J! a 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。# b/ G- c' i/ J
(1)整机常规检查:
( I) u2 Z' d* R4 ~ B" D' @ 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。+ z4 U/ J/ B6 ?) V5 h2 G/ e5 |6 x
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。2 ~4 j; c) r6 H% V
室内、外风机是否运转。2 U. ^" ^* e B9 Z
保护前的征兆。
. h% n8 s9 _- I5 [' E 各传感器有无明显的开路、短路性。
- m* ~0 G, G6 ~- R4 W 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。( N+ G* _7 Z% N6 B
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。+ |& ~, i+ w! }" S
220V电压、工作电流的测量。
/ v( i% @3 V. R! N 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
: A. C* d& B R, s# M. }; e 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。5 G8 f: _3 i' Y6 I0 l# t( c5 e0 J( p5 I7 @
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
' i+ l7 @& m3 A7 Y: r 变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
! N! P$ T4 u0 ^9 p( C4 ~ (2)电路板的常规检查:
* F" {! L- W( r6 `. i 保险丝,压敏电阻是否烧坏。2 E6 l' @! D' A' ]8 W7 P
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
( T+ }& ~4 ]- Y2 { 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
2 k, J" z. X/ ~; F8 L$ f 遥控接收头、显示电路测量及代换。
3 u5 e! s1 M. a$ J' [ 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。+ Y- L% M2 C' _
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。/ E0 H$ ^: O( K/ J3 k
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。$ Y, C% p2 }$ Q t5 A/ C5 K
(3)制冷系统常规检查:
" j, \# V/ @+ b2 X9 |7 J* M 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
6 T$ j9 h' n* m E0 Z4 G4 x 电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。$ K; F2 Y% f0 Z) O, {
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
7 c7 {. V( o1 C/ r# ~: E! U0 n* D (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
) l$ m& Q4 A4 |- y* U5 m' K, s1 v (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
% C- `3 y8 Z3 f+ I" Y (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。0 ^$ F3 U$ f5 n6 T# a
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
% b7 z3 C' ?; i& g4 o; Y 6.辅助方法检查1 D0 f& \8 d6 _4 C; M T
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件' k0 y0 n+ Y z
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。& c1 B) I8 R; S ]+ t& V
(2)利用调试功能判断传感器故障
: F/ g( M3 a/ [; E$ a 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
( ?! z6 A5 `5 g' }4 W (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。; Y6 M* |4 T) K( K3 L" M
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。- I( V) Z/ h3 _2 f" a
综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
评分
-
查看全部评分
|