[已答复] 蒸汽灭火系统

[复制链接]
发表于 2008-7-17 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?
" z# m; M8 E3 b最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。* c) @( N: b* h( Z

, y: t$ |# p  a3 D9 }* a[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。 " V) {( E' N8 k8 H' w" ?
    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。
3 P* q! w- n" Y& N       ; H) ^" H. j  [# x
    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。3 ]1 M; p, j/ h
      
% B* f3 M  W! x( `# b- c9 ?    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
/ N9 R7 ^0 U/ ]1 E
% V2 a  U; t/ e5 r第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
) H, N0 n7 Z; w! w- m1 N, ~' E5 S% I1 H
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
* M% F& z, @5 @& s) _2 {# ]. P- ^0 D) Y5 H* l
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。& ]$ `9 r% i; Y- w% k

; d  F0 c  L# z第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
4 c, t; j0 A) w% c8 X5 i1 T5 H
6 L! L1 {6 n$ j9 G) ^2 ?0 s! W一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;. u& g+ r$ d, v# o3 u  L; {
+ V7 T4 W6 Q; N# H" w% X
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
' m# x, A0 P$ {8 u7 ^# y
2 U1 H" k2 I' ]5 X2 B三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
5 v8 E' l2 x* w9 ?( ~4 t4 ]# m3 ~$ ]
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;, Q) i) L7 E8 H; w% ^
" v: Q% H. G  }/ v
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
! D0 W+ h- W0 B4 c6 T) `% c7 Z" i+ ?* A5 l4 O1 Q* i, {8 _; F- b
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。2 x3 D" y% A& k& x9 B
+ `1 v: g* U$ g" S! {6 F: z
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:8 o, `) a$ }  o3 ?. ~
: e0 B5 x2 M  p% @& h5 I- L. u
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;