第六节 蒸汽灭火系统
/ N9 R7 ^0 U/ ]1 E
% V2 a U; t/ e5 r第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
) H, N0 n7 Z; w! w- m1 N, ~' E5 S% I1 H
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
* M% F& z, @5 @& s) _2 {# ]. P- ^0 D) Y5 H* l
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。& ]$ `9 r% i; Y- w% k
; d F0 c L# z第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
4 c, t; j0 A) w% c8 X5 i1 T5 H
6 L! L1 {6 n$ j9 G) ^2 ?0 s! W一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;. u& g+ r$ d, v# o3 u L; {
+ V7 T4 W6 Q; N# H" w% X
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
' m# x, A0 P$ {8 u7 ^# y
2 U1 H" k2 I' ]5 X2 B三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
5 v8 E' l2 x* w9 ?( ~4 t4 ]# m3 ~$ ]
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;, Q) i) L7 E8 H; w% ^
" v: Q% H. G }/ v
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
! D0 W+ h- W0 B4 c6 T) `% c7 Z" i+ ?* A5 l4 O1 Q* i, {8 _; F- b
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。2 x3 D" y% A& k& x9 B
+ `1 v: g* U$ g" S! {6 F: z
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:8 o, `) a$ } o3 ?. ~
: e0 B5 x2 M p% @& h5 I- L. u
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|