[讨论结束] 谁能帮我看看这个电流是怎么流的啊

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-22 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那位老大能帮我看看这个电流是怎么流的啊!那个外部直流有什么作用的,我真是搞不懂了,是富士变频器和的连接图,我打算和三菱的PLC连接,谢谢了
未命名.jpg
发表于 2008-7-23 09:40:04 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

外部那个直流电流是信号源    漏型输入和源型输入的区别就是输入是否是有源的, 漏型是无源信号,由PLC供电, 源型过来的就是有源信号.至于变频器内部,就是二极管和三极管的问题了
发表于 2008-7-23 13:32:32 | 显示全部楼层
从接线看,源与漏的区别就是公共端接在哪里。: ?2 m  o) t- v: i
外部控制电路的作用对PLC来说就是信号的电源开关,当变频器上的光耦得电,外部电路导通有电流流过,相当于电源开关接通,那么PLC上的光耦就得电导通,PLC识别为输入状态改变
发表于 2008-7-23 14:26:48 | 显示全部楼层
电流是从24V的正极流到负极,四个二极管中有两个只是用于反向截止隔离的。! _! y; I$ C, H, x6 r1 Q
变频器上光耦的信号导通后,24V电源正极通过二极管和电阻形成电流,经过电阻时使三极管基极与射极电位差大于0.7V,三极管导通,将电阻短路,形成足够大的电流使可编程控制器侧的一个光耦导通。
  x9 R% E* w5 {7 [稳压管用于保护三极管。# E1 W- y' b2 y4 E

: I) c# x. W  h9 Z( k[ 本帖最后由 roger_dong 于 2008-7-25 08:16 编辑 ]
发表于 2008-7-25 23:39:36 | 显示全部楼层
晕! titter
7 _& R/ u) N! C. ~! |7 W不是有说明吗!!!
发表于 2008-8-6 22:13:57 | 显示全部楼层
我觉得,上面的图已经说得很明白了!