QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 4567|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 变压器二次侧单相短路接地,一次侧是否会反映出短路电流?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-29 07:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器短路电流请教:当一台变压器一次侧是三角接法,二次侧是星-星接法并且中性点直接接地。当二次侧单相短路接地,一次侧是否会反映出短路电流?
& j0 ~( p4 V, T) h9 p% g1 K' K& c( b1 S+ |- b* c% z. p  f
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-29 20:13 编辑 ]
发表于 2008-7-29 09:15:18 | 显示全部楼层
当然会有短路电流
! O  D6 K+ b( B/ a' W只是 零序分量不能出三角形 所以一次测量不会有零序分量$ b2 c- W9 W2 S2 n! ^* |( H. A
至于电流的变换 参考继电保护或者电机学书籍 里面都有相关讲解

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-29 09:27:21 | 显示全部楼层
谢谢您的答复!二次单相短路电流量应该是三倍的零序电流(3I。),因此在一次侧线电流中没有反映二次的短路电流,而只有在三角内有零序环流。请问对吗?
发表于 2008-7-29 09:42:35 | 显示全部楼层
发一个波形图供参考9 m" B8 j* q4 O: `9 j
变压器A相接地短路 变压器阻抗电压4%  接线组别△/Y0-1
Snap1.gif

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-29 13:09:01 | 显示全部楼层
实用继电保护上的 其他继电保护书本上也有
Snap1.gif

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-29 13:10:10 | 显示全部楼层
二次单相接地短路 不只是零序 还有正序和负序电流
发表于 2008-7-29 15:26:21 | 显示全部楼层
变压器短路电流的计算比较复杂,不是单凭变压器容量就能计算的; / L3 e7 \# f; G& o
但一般来说,变压器越大,其二次的短路电流就越大,变压器越小,其二次的短路电流就会越小; 2 i  E5 H' Y: I$ r8 I: T
可用变压器二次侧额定电流的数值除以该变压器的阻抗电压百分数来近似地求得变压器二次短路电流数值,但这个数只能进行现场估算,不能作为科学计算的依据。" `( p( |/ f: ?0 f
               变压器的阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
1 {* Y5 G$ e: k- n' t2 V+ |. V0 ]$ q  D: l
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-7-29 15:45 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-29 19:47:30 | 显示全部楼层
多谢各位专家!学习了!
发表于 2008-7-29 20:32:43 | 显示全部楼层
原帖由 cylzwx 于 2008-7-29 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( b+ J9 G! ?) h5 y  m- V, o# g
变压器短路电流的计算比较复杂,不是单凭变压器容量就能计算的; / p& Y5 z( @2 d/ I" j9 i
但一般来说,变压器越大,其二次的短路电流就越大,变压器越小,其二次的短路电流就会越小;
0 Y) Q+ n/ q+ v# _可用变压器二次侧额定电流的数值除以该变压器的阻抗 ...
7 u0 g( A( I; Z; {2 @
我提供的波形图 当然是用了三相电源的 考虑了系统阻抗 只是 这个跟本主题无关 我只是用仿真波形告诉楼主 一次的那两相存在短路电流 从波形图显示数据大小也可以看出来 短路计算总阻抗并不是变压器的百分阻抗6 R% c6 E1 X- x
还有就是短路计算 对于无限大系统来说 并不复杂 不存在暂态 直接进入稳态 计算其实就是一个阻抗的计算 用电压和阻抗来计算电流而已
  }, A9 ]! q& z: d* Y+ `7 _, Z! n, g9 P5 L6 \! q
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-7-29 20:36 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表