[讨论结束] 求配电柜/箱的安全(防护)等级的相关资料或标准

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-4 07:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我需要了解配电柜/箱的安全(防护)等级的相关资料或标准,请高手解答,谢谢!  j& c- G3 b* M. ?/ I% T
主要原因是我们向人家订购的几台电柜,可是打开看里面的电线简直就是稻草堆!而且电线引出也是很乱,有路线居然从柜顶开口引出!感觉就不够安全,肯定也不会符合相关的标准,可是我们又拿不出什么证据或要求整改的依据。请帮忙,谢谢!
发表于 2008-8-4 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
具体标准不是很清楚,但是做配电柜最重要的一点就是整齐美观,动力线与信号线分开铺设,平行距离不低于20cm,交叉距离不低于10cm。如果他的配电柜杂乱无章我们完全可以从外观上予以否定,因为这也是标准之一。至于安全那得看看他具体的配线情况了
发表于 2008-8-4 16:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看看这个吧:4 B% |, [% S' f4 {. Z% \6 g
工业防护等级含义(IP)  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6
( _5 L0 H* _( q( k! ~GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)   http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6
发表于 2008-8-5 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于外壳的防护等级:
+ E1 D% x& X5 P8 i: C* P  b/ T* _# \7 W' ~& B' i  R* E" f3 g
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)      该标准现行有效;6 [$ f  r5 ~! `7 y
GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP代码)         该标准将在2009.01.01生效。
( f9 J9 T7 Q0 }" t/ e9 Q6 \0 }8 |- n8 g* H( j3 k) {* \1 \# Z1 @
6 ]7 @3 m6 ~( y# G) K7 B0 _: O  N
外壳对外界机械碰撞的防护等级. y2 |0 J8 b9 d  h: G

# a# X2 g! ^) E6 ~5 `2 fGB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢上面的朋友~看来也只有这个标准了~~