工厂设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        我最近在设计一个机加工工厂.面积大约二百五十米长乘五十米宽.其中有30台25千瓦的电焊在一个车间工作.工厂外部电源只有一回,也就是只用一台主变去供整个工厂负荷. 我担心照明会受电焊机的影响.因为30台电焊机工作会使变压器降压很多.请问专家如何减少或避免这一问题.9 p) c& F1 o  L7 w4 \* y
多谢!
 楼主| 发表于 2008-8-8 07:14:02 | 显示全部楼层
请问是什么样的隔离变压器, 容量多大?谢谢!
发表于 2008-8-8 08:59:44 | 显示全部楼层
2楼同事不要误导人家,隔离变压器可不是用在这个地方的,隔离变压器也是变压器的一种,不过中心点没有接地,也就是说,有人手拿一根带电的电缆是不会有事的,因为这种变压器不把大地作为导线来用;这种变压器一般用在比较容易起火的地方,比如加油站,纺织企业等等。
/ P: F8 _3 c& T  W( `$ M7 B对于楼主问的问题,我想这得看变压器的容量,只要变压器容量足够,将照明跟动力分开从主变压器往外引线,是不会用影响的。有影响的只会是在同一个电缆上的电焊机的电压值,如果电焊机都接在同一根电缆上,就需要选择足够粗的电缆,按照你提供的数据,30台25KW全部投入工作的电流大约1500A左右,这样选择电缆的话至少需要300M2以上的,我建议用两个195的并联,或者3跟120的并联,我们知道电流在导线中传输有趋肤作用,我们采用多线并联可以提高导线的表面积,增加传导性,减小电缆发热。
发表于 2008-8-8 09:36:49 | 显示全部楼层
动力与照明分开,30台应该不会同时使用,不能按照LS的来,太不经济了.3 I- |- G  v# g9 x- ?" d
加隔离变压器应该有一定的作用,容量应该略大于你最频繁的使用电焊机的容量和.
发表于 2008-8-9 23:45:49 | 显示全部楼层
我同意4楼的意思,一般照明线路和动力线路分开是最好的,
, i  Y' ]8 @3 c3 h9 s- ?+ I* e我看你是误导了4楼的意思了,按4楼的意思也就不用加隔离变压器,