QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2495|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 现在铝导线变压器还生产吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-10 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在铝导线变压器还生产吗?铝导线变压器比铜导线变压器有何区别?) O" z& {: p# _1 L% N

  _" G& F$ [( K[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-8-10 22:12 编辑 ]
发表于 2008-8-10 18:41:11 | 显示全部楼层
成本低,体积大,别的没什么区别,想要图纸可以提供,付费,全铝,半铜铝,S11,S9
发表于 2008-8-11 21:12:51 | 显示全部楼层
现在紫铜那么贵,电机和变压器,还有电焊机都有铝芯的,造价低,内阻大,线损高。
发表于 2008-8-11 21:29:52 | 显示全部楼层
我们这的变压器都是铜的了
发表于 2008-8-12 02:48:49 | 显示全部楼层
美国那边大量使用的都是铝芯变压器,
发表于 2008-8-12 13:18:41 | 显示全部楼层
当然有的 施耐德还有呢 就是体积稍大一点点 绕的是铝线,铝箔罢了
发表于 2008-8-12 17:48:07 | 显示全部楼层
铝导线变压器体积大,内阻大,线损高。得不偿失。! T9 V+ B; q6 |$ m( z; K2 ~
不用也不生产。
发表于 2008-8-12 19:03:37 | 显示全部楼层
现在很多做逆变的的变压器都是铝做的!
发表于 2008-8-13 00:16:20 | 显示全部楼层
铝导体变,在小容量变上还是很有市场的。有可能换铜线后,其增加的成本远远小于损耗增加的成本。而且,资金出处也不一样。
发表于 2008-8-18 09:11:44 | 显示全部楼层
铝线变压器成本低,至于损耗是可以调整的,多用点铝线,把损耗算得比铜线变压器更低,但成本肯定还是低于铜线变压器
发表于 2008-8-21 11:13:56 | 显示全部楼层
铝线主要问题是变压器与附近设备连接为铜连接,铝和铜的连接问题比较麻烦
发表于 2008-8-29 12:45:18 | 显示全部楼层
原帖由 WU581176 于 2008-8-12 17:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 x. Y  m/ p. D0 \) y+ y" N铝导线变压器体积大,内阻大,线损高。得不偿失。( q0 S) _: u" q' g
不用也不生产。

" Q+ u- M# H% d- x8 i' W& Q; y. R; ?& E! S5 e. s/ C% f
0 j- v, M8 g: u7 F+ K
体积大一些无可厚非,内阻怎么会大?!由国家标准规定的负载损耗所控制,想达到这标准导线截面就不能减小,损耗主要和导线电阻有关,达到国标不论你用铜线铝线必须保证导线基本损耗不超标,即阻值铜铝阻值大致一样。何为内阻大???不懂的应该多学习才对!
发表于 2008-10-21 22:46:29 | 显示全部楼层
铝导线的变压器成本低,但体积大,抗短路能力差.铜的则相反.
发表于 2008-10-22 14:39:10 | 显示全部楼层
很多不规范的厂家还是偷着生产的!订货的时候一定注意!
发表于 2008-10-23 23:37:52 | 显示全部楼层
市場經濟決定一切0 }: W% e& b7 D  C" P
成本低時就有人用
发表于 2008-10-26 22:18:37 | 显示全部楼层
确实还有生产的,不过不是高低压全用,现在比较流行,高压用铝,低压用铜。
发表于 2008-10-27 08:54:52 | 显示全部楼层
IEC标准与国家标准并没有排斥铝作为导体的规定,在GB1094.5-2003及IEC60076-5:2000中,有铜导体、铝导体关于承受短路的耐热能力的规定,从这个规定可以分析出铝导体是可以作为变压器导体的。只要铝线变压器能够承受短路电流时耐热能力的要求,并能够经受住短路时机械力的动稳定要求,那么铝线变压器是可以安全、可靠地运行。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表