在电气设备中经常有接地的情况,通常是直接接到外壳,请问,在电气设备接地中应注意哪些具体事项呢?问题补充:我想要的是一个专业的,或是电气行业中的一个具体的规定啊!谢谢
, q; B% o. z7 O* i" C" Z& ]3 ~' r8 S& D8 ]3 ~& h. q% h
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-9 21:12 编辑 ]
发表于 2008-8-15 23:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
就液压系统设备厂来说,动力接地和测量接地最好分开接地,最好有专用的测量接地,一般测量接地电阻不大于5欧姆!
发表于 2008-8-16 00:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
参考:! F( \- n. Y- r' u, \0 v# \2 U* W
http://www.gongkong.com/webpage/ ... F1-0794BB06E868.htm
& q6 o" A; k* g) `3 D$ x  fhttp://hi.baidu.com/shtxws/blog/ ... 5acc13b31bba85.html' B# W1 S+ P9 v, y/ [8 }  I  q  W, W
希望对你有用.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
James28 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-16 07:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢你们 呵呵
发表于 2008-8-16 08:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
名词术语    1 r# u0 c. N5 v6 A4 f
  (1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。 3 a. O7 f+ F% ?# |
  (2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。 - w3 [* h  ?3 x4 f/ e8 X' A" e
  (3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
( n% @1 Q: W5 p4 ]5 @; B1 R, P  (4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
6 y; o& p( F+ W* [, P- e  X  (5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。 + U; |+ I+ R3 a4 s6 C) u: A
  (6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。 4 i5 ^0 ?0 f/ a: ?! m$ X
  (7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 " H( d. t0 A9 w% d) i! M
  (8)接地装置:接地线和接地极的总和。
% T; s& U3 @/ S0 {  (9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
* t# ^& u- K( u! f  e  (10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。   t4 t& N/ X) A% R4 _& ~: [
  (11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 * \) x: J- ~& D
  (12)接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。 ' t6 l2 C5 K* Y+ \! l9 ~1 i" u; Z
  (13)接触电位差:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差:接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差,称为最大接触电位差。
5 ~" Z. ?, d" h# ]3 Y+ P" Y, J  (14)跨步电位差:接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差。接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边缘接地极的电位差,称为最大跨步电位差。 7 r0 I' v7 O) ^& Q4 U
  (15)外露导电部分:平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的导电部分。 " w% E+ ~8 t. ?0 E- l) R* Z+ ^
  (16)装置外导电部分:不属电气装置组成部分的导电部分。
* e4 L) |) ?- o  y, g9 U7 x  P+ P2 c  (17)电气装置:为达特定目的的相关电气设备的组合,并且在特性上相互配合。 2 T; R& G4 F5 z; ~, y
  (18)“零”即中性导体(中性线):与低压系统中性点相连接并能起电能传输作用的导体。
) e' w* s* u: f! m7 N  (19)“接地”即保护导体:外露可导电部分(即金属外壳;接地端子或主接地体;电源接地点或人工中性点。 % m" }' U1 ^; t1 g  P+ y6 o
  (20)接触电压:电气设备绝缘损坏时,人体同时可触及部分之间的电压。 : |/ s+ y: M" M. ]8 X
  (21)保护线:低压系统中为防触电用来与下列任一部分作电气连接的导线:
9 l; g# X: H  i# S  (a)线路或设备金属外壳:
4 j, e1 s7 M$ r9 b: U% W  P* t  (b)线路或设备以外的金属部件:
0 @5 d2 H) ^. ?% g- ~( L  (c)总接地线或总等电位连接端子板:
- S: e9 s; y! g  {. Y  (d)接地极:
; }* l' R$ s! Z( o/ w, c  (e)电源接地点或人工中性点。 & O1 P' N1 }0 p! Z  g" T4 T. H
  (22)保护性接中性线(保护接零) , W9 Z  O8 K! D9 T7 \
  具有中性线和保护线两种功能的接地线。在380/220V三相四线制的低压电网中,均采用低压变压器低压侧中性点直接接地的运行方式,即形成系统的工作接地。若中性点接地良好,将电气设备或装置的金属外壳与中性线连接,用以代替保护性接地的措施,称为保护性接中性线。 , g- Y" ~* c0 w7 L) K
  

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
James28 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-17 16:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
保护接地电阻的规定:+ C1 ]* p3 F( M" f$ Y  e* }
    保护接地电阻过大,漏电设备外壳对地电压就较高,触电危险性相应增加。保护接地电阻过小,又要增加钢材的消耗和工程费用,因此,其阻值必须全面考虑。3 ^% @% n  ?+ I! U2 G
    在电源中性点不接地或经阻抗接地的低压系统中,保护接地电阻不宜超过4Ω。当配电变压器的容量不超过100kVA时,由于系统布线较短,保护接地电阻可放宽到10Ω。土壤电阻率高的地区(沙土、多石土壤),保护接地电阻可允许不大于30Ω。
% Q9 y$ d5 P$ D% z    在电源中性点直接接地低压系统中,保护接地电阻必须计算确定。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
James28 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-17 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

工业与民用电力装置的接地设计规范

工业与民用电力装置的接地设计规范_页面_01.jpg 工业与民用电力装置的接地设计规范.pdf (
! [4 l# ^" U; z$ i+ @. z" y- k
+ U! G, g' \9 i  a% a9 G! \% H: j% f[ 本帖最后由 James28 于 2008-9-9 16:56 编辑 ]

工业与民用电力装置的接地设计规范.pdf

155.85 KB, 下载次数: 15

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
James28 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-17 16:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 7# 的帖子

谢谢你啊  看看 学习一下 希望对自己有点用 嘿嘿
发表于 2008-8-21 10:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1  ,.电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 1 Y3 o5 e1 ^6 G4 w5 V
电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
: F4 J% G# q- R- u" n2、接地的分类5 b$ \* s' h1 K4 O5 j8 n* n% U5 e' z
按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。
: L6 D  ^4 q* q+ c2 O(1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
. |% d+ b2 N0 Q/ v) u  K3 B(2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 ' I) r: n  D* [4 D1 T1 c5 O- |
   3、接地电阻
' Z/ h9 l6 M1 b( Y' @9 O9 Q7 B应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: . ~, y- C+ W. j% k2 o! }* [9 G
(1)电气设备和接地线的接触电阻。
0 f/ b% Z2 c3 b) r* f(2)接地线本身的电阻。
: ?) Y9 w+ [. h6 B(3)接地体本身的电阻。 8 R3 V: X% U, m1 m/ q: r, P; e
(4)接地体和大地的接触电阻。
% I/ m3 g  u4 H. t6 g! a(5)大地的电阻。 * a  B9 _- l9 E6 ?- O9 U' k
不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: % u: `" o# q- n- U7 l2 {
(1)大接地短路电流系统R≤0.5欧 2 o. e" |; _! ^
(2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧 6 c% J$ U+ C; U
(3)阀型避雷器R≤5欧
6 J; l$ v" p: S+ T(4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧
' V- `4 e* [( h# t0 N(5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧 6 R/ o- J8 J+ H4 ^5 Z" |5 O( f
4、装设接地装置的要求+ a: A0 \- j) ^: q: B
(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 0 f/ A" K6 D, v0 t
(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 ! L/ K) {# @# [) c
(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m % h  N( ]! X3 A* [- r. @$ g7 Z/ `7 M/ m
(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。
3 r5 S/ T0 r& |3 h(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
% F) k0 E. V0 n% N# T+ U5、降低土壤电阻率的方法 / n+ A6 A* r8 {' T, j: I
在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地电阻值合格。
2 u8 m( p/ _& f(1)改变接地体周围的土壤结构
0 H; F2 P: k0 _; y  H在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。
* H( F. a/ R/ ~& o) d. r(2)用食盐、木炭降低土壤电阻率 8 ~! q8 n2 w+ z0 r
用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
7 t' v4 K4 n2 [( {6 k1 \(3)用长效化学降阻剂
7 y( f- Y$ \% l5 N2 Z用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。 ) E. p5 Q) U) P; L, O1 v
电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。 ) g8 Z1 K# Q! l9 V
另外检查的内容有: 4 D  q9 i: z0 u
(1)联接螺栓是否松动、锈蚀。
  _) B7 T! R3 d(2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。 7 ~0 x) A# W7 w$ |
(3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等。
/ C4 c2 a' g3 u' Y5 D9 X/ Q
/ S3 ]6 @& s* S6 U8 M8 E8 ]% u5 g[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-21 10:57 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
James28 + 3 应助