[讨论] 220千瓦的风机能满足吗?

[复制链接]
发表于 2008-8-21 13:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位准备上一个大引风机,必须克服1000帕的阻力,引风两为30万立方(热态)有人建议用220千瓦的风机,合适吗?
0 l* Z' `& @$ n' m" o' o/ ^: Y/ o) d" z已经吃过一次亏了,也所谓的内行建议的
发表于 2008-8-21 16:28:27 | 显示全部楼层
我也想知道  内行过来说说说
发表于 2008-8-22 06:08:25 | 显示全部楼层
我见过高温风机采用WITT的,你可以调查一下
发表于 2008-8-22 08:01:28 | 显示全部楼层
能不能具体说明一下工作环境,热态?多热?湿度如何?30万立方(每小时)?
# c: D* k1 S; p# |; G3 y可以根据环境因素,选择电机防护等级,IP4 {. ~# u* ~7 F+ V+ O) f
根据流量选择风机口径跟转速6 t6 Q% x  L+ j1 d) b) Q
根据压力可以大体估计出输出功率
发表于 2008-8-22 09:43:43 | 显示全部楼层
若是锅炉用的引风机,气体温度一般为150℃,这么大的引风机克服1000Pa阻力是不够的,排出管道管件一直到烟囱的阻力都要加进去,这里风压H估算2000Pa,风量Q=300000 m^3 / h = 83.3m^3 / s.    轴功率 P(kW)为:
0 E* w+ `8 V( r3 q0 b3 s. ^0 ^  ^P =  γ OH /(1020η)  式中:γ --热气体密度,kg / m^3 ,查得150℃下气体密度γ =0.85kg / m^3; Q--风量,3m^3 / s;H--风压,Pa;η--效率,取η=0.75
" U& a$ ~! \: @& P' S2 j- cP = 0.85×83.3×2000 / (1020×0.75)=185.1  ( kW )
4 d3 C# w( ?$ F  x9 [& }; E% i% v' U* c' r这里是轴功率,选用220kW的电机应该是可以的。
发表于 2008-9-2 22:37:15 | 显示全部楼层
正如4楼所说,说明下工作环境,我们在继续讨论
发表于 2008-9-3 23:07:30 | 显示全部楼层

楼主自己说清楚些

你说的这个参数220kw没有问题,前提是参数一定要准确。另外请问是什么工况?风量很大可压力很低?