一台10/6.3kV 2500kVA,运行人员因未检查上级电源误拉变压器一次隔离开关,造成变压器喷油,请大家分析一下:变压器喷油的原因?/ {8 |( x/ \! s9 T& m
说明一下,此时变压器未带负荷,是空载变压器。
6 s# v: ~2 V( ~0 ^+ k1 B" ]1 A- b% J4 @3 f( b7 T$ R& V
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-22 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:15:04 | 显示全部楼层
拉隔离开关时 因空载电流过大 隔离开关断口电弧不能熄灭 多次重燃 过电压破坏变压器绝缘
发表于 2008-8-28 08:31:48 | 显示全部楼层
您的意思是空载变压器合闸引起过电压,这个时候空载电流不会很大的,除非有短路故障和隐患,在某相0相位的情况下最严重,
7 N* A4 k$ {8 q& }( M" Y% h4 y
) u' C1 q7 ]; e对于变压器喷油,我倒是没有看见过,记得有一次做试验发现我变压器油枕油位很低,箱沿有滴油现象,结果发现里面气体压力太大造成的,当然这是有故障了。如果没有故障,油枕太小,变压器温升过高,变压器油膨胀产生油的溢出则要换个油枕。
发表于 2008-8-28 10:45:09 | 显示全部楼层
应该是变压器早有隐性匝间故障,这种操作造成过电压,终于击穿匝间绝缘,造成短路放炮,产生大量气体,于是喷油。
发表于 2008-8-28 11:51:27 | 显示全部楼层
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
发表于 2008-8-29 12:17:35 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

空载合闸?产生过电压,击穿绝缘0 ^  ^5 x. A7 b+ C7 R- M
压力太大,喷油
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:06:50 | 显示全部楼层
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:08:05 | 显示全部楼层
原帖由 yangzhq 于 2008-8-28 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' t; \. N; d- z7 o5 F过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。

2 L0 ]8 U# ?4 Y6 k* N是 变压器现在还没有修好
发表于 2008-8-29 19:33:30 | 显示全部楼层
原帖由 chym0822 于 2008-8-29 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; W& ]" m) {6 ~8 J0 q2 k1 ^
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器

, U( D! a% ~4 |0 V; q' _安避雷器是为了防止雷电过电压,对于操作过电压根本不起保护作用,建议使用带熔断器的负荷开关。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:51:33 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

谁告诉你安避雷器对于操作过电压根本不起保护作用?自己看看避雷器相关规程。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:53:14 | 显示全部楼层
还有就是带熔断器的负荷开关对这种情况不会起任何作用,因为不是电流造成的,而是电压。. C* U) D7 G0 }6 \1 H" @# h* M
上级是有过流保护的,如果熔断器可以起作用,过流保护也会动作的,实际是过流保护没有动作,而是重瓦斯动作跳闸的。0 n8 A2 k# U' D% W8 ?+ x

! ]# ]8 l0 _( [8 R[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-29 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-31 09:36:36 | 显示全部楼层
空载时,变压器相当于一个大电感,拉闸时产生的过电压很高