[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-9-11 14:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
230V是指继电器的可靠动作电压。. C% Y3 L: W+ H) K1 W
所谓动作就是指继电器的分弧动作,230V,3A就是说交流电通过这个继电器给后面的负载供电的时候" g' b1 T7 S% h9 g& q2 F
负载上的电压小于230V,电流小于3A时,继电器能保证可靠动作及准确断开和闭合,当超过这个数量时# Y& e" \$ i, I; L
有可能断不开及消不了弧,继电器的触点会粘连在一起。1 g# |: j% C7 H. J# n
其实,大家可以参照一下断路器和真空开关等设备,都有个开关电流限制,原理是一样的
发表于 2008-9-11 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器  中有如下定义:$ v3 }- {6 s' m) C+ q6 z# Q
, |$ G: a) t4 z
6.1.53 额定工作电压 rated operational voltage
7 N' p8 w6 \3 x. M% r2 B. q在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。
& v4 O( A- Q& A! u$ L  L6 T6 B; `6.1.54 额定绝缘电压 rated insulation voltage; O/ A( m. P$ e1 `0 D
在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的标称电压值。除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。
, R7 ^/ P1 T0 A$ v# _7 [" \0 R9 O  D& i$ N" Q% v
JB/T 8792-1998 接触式继电器  中有如下说明:
, ?8 H* \  N  w( JB/T 8792-1998 是JZC1、JZC2、JZC3、JZC4系列接触器式继电器的产品标准)
* b4 w- n' B+ X9 c" i
9 F! l) K, n7 g; U2 O2 e& {, P+ q. A4.2.1 额定电压
; B: B- @4 }& wa) 额定绝缘电压Ui为660V。
) B3 u/ Y. {' Sb) 额定工作电压Ue为AC:380、220V;DC:220V。
! Y( y3 Y3 W4 @7 b( v, l+ t0 rc) 额定控制电源电压Us为AC:50Hz 24、48、110、220、380V;DC:24、48、110、220V。( X& ]$ O4 {. H5 Z) Z8 _

4 y/ R) _- H6 H8 O! f* c% J/ g5 Z综上所述,继电器的额定绝缘电压、额定工作电压这两者与额定控制电源电压(也就是线圈的工作电压),根本就是两个不同的概念。如果象前面有些帖子中所述,把230V电压理解成线圈电压,轻则继电器不能正常、可靠的工作,重则烧毁线圈。
$ R' h2 D* V  C! K+ H另外,还需要说明的是:继电器(也包括其它许多低压电器,如接触器)的额定绝缘电压和额定工作电压,规定的是一个最高值,在该值以下运行一般都是允许的;而供给电磁线圈的额定控制电源电压则是一个必须遵守的指定值,在较高或较低的电压等级下都不能正常可靠的工作。
% b, L* v5 S% h
$ ?8 n  b1 w- \( n" n3 q[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-9-11 19:42 编辑 ]
发表于 2008-9-11 19:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fengenjiang 于 2008-9-10 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i' J8 e- _. |+ {! S$ t5 Q这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的
( P! r& c4 K' n  Z+ }: [
5 l' e0 ]0 }( L

! Z6 ]# a, |/ F+ Y2 u/ [4 @. }0 F; K6 p4 y
中间继电器在结构及工作原理上与接触器基本相同,因而中间继电器又称为接触器式继电器。中间继电器触头允许通过的电流多数为5A。因此,实际上在工作电流较小的主控电路中,是可以用中间继电器代替接触器实施控制的。
7 ^4 ^8 s( ^2 A6 e+ r3 I( t, U
你对线圈电压的理解也是不准确的,详见楼上的帖子。! W- ]% E9 Z6 t1 f) U- t/ g

' _1 b8 f0 M* R! a[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-9-11 20:01 编辑 ]
发表于 2008-9-12 14:26:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! v( |8 Z: y' s4 a: c' \4 A5 |
继电器触点容量的问题  f  k/ c4 i: r; b* F

8 U% O% o. ]; V) V" e9 Z继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
" u3 g" s) J* t" U; X. l# y比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

6 u, T# Z: J5 ?0 N4 T受益匪浅,呵。
$ m4 ?' U& b6 l7 @( w9 S+ f2 f我想应该是这样的,230V 是指线圈的额定电压,当然它的耐受电压根据不同的厂家会有一个百分比加上去,一般110%。3A应该是指触点的额定电流、最大开关电流。至于触点的所允许的工作电压,我想应该有别的参数标出。一般我们使用的24DC ,触点同样会接入到220 AC 下工作,当然不能超过触点本身所要求的电流值
发表于 2008-9-16 20:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是额定电压。
发表于 2008-9-16 20:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V应该是线圈驱动电压和3A应该是触点承载电流!
发表于 2008-9-17 09:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,楼主给出的不是最终型号参数,继电器都有个行业标准,光电压和电流不能说明什么,27楼给出的就是准确的型号类型,不同的继电器执行着不同的工业标准,只有完整的型号才能表明此继电器的工作电压电流,触电电压电流等。
发表于 2008-9-17 12:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该是触点在230V的电压下,最大可以通过3A的电流。
发表于 2008-9-17 13:12:09 | 显示全部楼层 来自: 美国

回复 1# ljb841016 的帖子

我的愚见,是对的!
发表于 2008-9-17 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
一般继电器的线圈电流都在1A以内,所以你的这个指标一定是触电的指标,5 ^6 \6 Z& [6 K1 B" b7 |
对于任何继电器,因其断开时都多少有点电弧会影响触电的接触可靠,因此标称230V3A的继电器工作在这个指标内是绝对可靠的,一般要在额定电流范围内使用,而额定电压可以超过,但是相应的电流要将降额使用,这一定要看继电器的技术参数,举个例子,该继电器在400V交流时的电流切换能力可能只有0.5A。
发表于 2008-9-18 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.一般都会这么理解
发表于 2008-9-28 21:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我是个电工。没见过线圈有230V的。你说的一定是它的额定电压,和额定电流
发表于 2008-9-29 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 tyj4763502 于 2008-9-28 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \7 z% p3 O' E3 @# I我是个电工。没见过线圈有230V的。你说的一定是它的额定电压,和额定电流
# _% C5 A# w2 ]. @1 r; a, J/ P

, \" i7 [- a3 B$ r! e真知灼见。支持!
发表于 2008-9-29 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
继电器的线圈电压和触点容量是分别标注的,其中触点容量常以交直流两种形式标注:
( J* w3 m0 }; w- d* a如欧姆龙的继电器型号为MY4NJ DC24V 24V为其线圈电压  d' e1 F5 h6 w' X" H, X4 g
触点容量为 5A 240VAC5 G# X& G9 N/ w* L- [/ s
                      5A 28VDC2 @5 S' S7 w6 O6 X  A8 K% q6 ?
其中240VAC为绝缘电压,5A为最大电流。
6 E$ C1 X1 Z! t! X& l建议设计时应留有余量,我的习惯是3A以下用继电器,3A以上用接触器
发表于 2008-9-30 14:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
230V 3A 的继电器就应该是标点的触电电压电流,一般的线圈就是标容量,控制电路应该在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过
发表于 2008-10-3 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
230V是绝缘等级,工作时触点电压不要超过230V电流不超过3A!!
发表于 2008-10-31 10:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州