QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 3712|回复: 11
收起左侧

[讨论结束] 直流24V空气开关选择成交流空开是否合适

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 05:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工作中遇到个问题,我设计的一套自控图纸,在24V供电的时候,选择的是C65H DC 2P的直流空气开关控制供电,但是盘柜做好发过来的时候却变成了C65N AC 2P的交流用空开,由于是转包项目,柜子是我们的甲方订做的,而他们说是我说的C65H DC 2P的容量比较大,没办法提供,所以就换用了交流的C65N AC 2P的空开,并且他们说是可以满足使用要求!所以就想请问下各位电气专业的老师,这样的改动允许吗?两个电压都不同,应用中不会出现无法动作保护的情况吗?
发表于 2008-8-29 11:09:52 | 显示全部楼层
交流电流有过零点灭弧比直流容易,如果C65N AC 2P是交流220V的,电流小些也许可以,还是看看产品说明书,或者询问厂家。
发表于 2008-8-29 11:13:52 | 显示全部楼层
有的地方也是可以的!只要电流大小合适!
发表于 2008-8-29 11:41:21 | 显示全部楼层
主要要 看电流的   具体问下厂家
发表于 2008-8-29 21:24:49 | 显示全部楼层
对于这个问题,主要是看楼主的24V回路是交流还是直流,从楼主说明的情况看,你选择的是直流开关,估计就是直流回路,如果将交流开关用于直流回路中,在同等容量的前提下,本人认为是不行的,其主要理由是开关的灭弧问题。由于交流开关用于交流回路中,其灭弧装置是比较简单的,大家知道交流电流过零时有自动熄弧作用,而直流回路则没有此种功用的,在开闭过程中的电弧完全依靠开关自有的装置进行灭弧的,直流开关的灭弧装置中有一个灭弧线圈,而交流开关中是没有的。如果将交流开关用于直流回路中其触头的寿命会大大缩短,触头接触电阻也会随之增加的。
发表于 2008-8-30 17:57:11 | 显示全部楼层
注意交流的元件电流要选成大点的,小电流没有问题% x' f. f/ D0 U- p$ h
电流很大的场合就不应该了
发表于 2008-8-31 09:41:32 | 显示全部楼层
24V回路应该可以用的,就是容量应适当放大一点,如果只是短路保护,容量大小也没多大关系
发表于 2008-9-1 08:28:16 | 显示全部楼层
如果不是频繁的开关动作,是完全可以用的,如果考虑过流保护的安全性,加装个合适电流的保险管
发表于 2008-10-5 09:22:44 | 显示全部楼层
五楼解释的很好,涨见识了。
发表于 2008-10-6 16:24:12 | 显示全部楼层
原来空开也有这么多的学问,学习了。谢谢楼上的各位
发表于 2008-10-7 09:28:04 | 显示全部楼层
涨见识了,谢谢楼上的各位
发表于 2008-10-7 10:55:03 | 显示全部楼层
五楼说的正确。建议楼主不是换成直流开关好些。7 n/ J& i" x) Q1 m3 n/ Z8 U
中国很多设备寿命低,使用过程中出现这样那样的故障,严重影响“中国制造”的声誉,就是出“馊”点子的人太多了,科学的东西是“严肃”的,不能“将就”了事。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表