保温棉的分类:
2 \7 ?, z+ S1 \& I, W+ }3.4 岩棉:rock wool* u' |. H5 S/ n
主要由熔融天然火成岩制成的一种矿物棉。% _5 j4 O* p0 f- J( @0 `4 ?
3.5 矿渣棉:slag wool
4 \3 d/ T/ A) B6 l4 Y; ] 主要由熔融矿渣制成的一种矿物棉。
/ y# [* I( e* r3.6 玻璃棉:glass wool
% E4 v9 ?; ]+ ]4 D' i) W 主要由熔融玻璃原料或玻璃制成的一种矿物棉。
* P3 V& {5 s4 x3.7 硅酸铝棉:aluminum silicate wool2 r: K8 O; b( c7 r( m6 w
主要由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。
: h2 u* d; [/ W# q+ J! C3.8 硅酸盐复合绝热涂料:silicate compound plaster for thermal insulation. a& o' Z3 l2 h+ d5 M4 H( [9 ^
以硅酸盐类纤维材料、填料及粘合剂、助剂等为原料按一定配比,先将纤维松解,然后再经混合、搅拌而成粘稠状浆体,涂敷在工作面上,干燥后作为绝热层的材料。/ V& G" v- d* b* i
3.9 泡沫石棉制品:asbestos foam" f9 E, V% a' z h
以温石棉为主要成分制成的多孔状制品。
3 Y1 j* l/ A$ v& s# H: S# q3.10 保护层:insulation jacket
1 |1 u. ?- z5 s: h& r3 ?0 M! c, w 包裹绝热层的各种金属或非金属及灰浆抹面层。
( o+ V+ F0 e2 P9 w, `保温棉的适用范围:
3 u! Y* R: c K' A+ w# _4.1 保温材料的分类* q% W1 g/ X# B7 Y
4.1.1 硬质材料制品,如硅酸钙制品等。5 j, O9 I1 F. K; w. D& _8 t+ Y
4.1.2 矿纤材料制品,包括:0 o5 a% t3 {: V# x! Q. S5 w
a) 矿纤半硬质材料制品,如岩棉、矿渣棉板、管壳等。& N* v& ~7 ^* \; L' H d
b) 矿纤软质材料制品,如岩棉、矿渣棉毡等。
1 u9 ?0 n" D8 U- }" u4.1.3 松散材料,如膨胀珍珠岩、硅酸铝棉等。# L+ ]5 }& M' ?5 v+ m7 T) {
4.2 保温材料的密度
4 a! J# O d M7 f6 V. z4.2.1 硬质材料制品不大于220kg/m3;矿纤半硬质材料制品不大于200kg/m3;矿纤软质材料制品不大于150kg/m3。2 ]* _1 S0 ^, r; }5 n* d, |) c
4.2.2 对保温材料及其制品的密度有特殊要求时,应按其相应的规程执行。
# K: V) J; h. q( C, L4.3 保温材料的导热系数(指保温层外表面温度为50℃时)
$ {4 a9 q! y* Z) ] 当载热体温度为450℃~600℃时,导热系数最大值为0.10W/(m·K);载热体温度小于450℃时,导热系数最大值为0.09W/(m·K)。
: J' G. X' K2 \: X! [6 ^6 C4.4 保温材料的使用温度9 Q/ `$ Q% U" o4 L0 Z
当采用保温材料及其制品时,应按照安全使用温度进行选择。本标准部分矿纤材料的“最高使用温度”定义为意义等同的“热荷重收缩温度”。
9 v& N9 O, }2 p5 ?# y. `1 l9 N3 d8 x4.5 用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料,其浸出液的氯离子含量等,应符合GB/T 17393的规定。3 [, X1 W$ ]3 K
4.6 保温材料按GB8624选用不燃性(A)级材料,并应符合环保要求。) h; M& }! P @- a+ ?6 H( T y
4.7 保温材料的物理化学性能检验报告,必须是由国家、电力行业指定的检测机构提供的原始文件。( V. R1 S1 a: m9 M. ~. C
4.8 未经鉴定的保温材料新产品,相关标准中又未作原则规定的,可参照其他有关规定办理。 |
|