[讨论结束] 电机缺相运行,这种情况的危害如何?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-8 21:49:43 | 显示全部楼层
我曾经因为电机缺相烧过一台电机,也就几分钟的事,为什么楼主说很长时间?
发表于 2008-9-8 21:51:12 | 显示全部楼层
三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。造成断相的原因主要有:熔断器开路或闸刀接触不良,接触器受热变形卡死或主触点烧损等。
9 j8 F/ F1 v) u/ @" b& R& m5 V# R. ?2 h1 Y# A
电机缺相有以下危害:以星形接法电机起动前电源一线或绕组一相断开为例。电动机因没有起动转矩而不能自行起动,此时其余各相通过的电流为三相运行时的86.6%,又因起动电流为额定电流的6~7倍,所以起动前断相,除断开的一相绕组外,通电二相均被烧坏。
+ D1 z) i/ Z" D! b* u5 h, F1 |$ p6 [* p! ^  j* A
如何检测三相电是否是缺相? 1 A2 G/ F7 j6 b% i' J
* a' A- r. M7 |5 u1 g8 @6 L
检测三相供电电路是否缺相,可用电压表测量三相电压是否平衡,断定是否缺相。 1 K9 ]; l$ ?9 }+ H
检测三相负载(电动机)可用电阻表测量三相负载(电动机)的电阻是否平衡,断定是否缺相。
发表于 2008-9-9 13:32:49 | 显示全部楼层
如果真象你说的那样电机沒烧现在还在用,那么你拿钳形表测一下三相电流,看看是否缺相,
发表于 2008-9-9 15:18:10 | 显示全部楼层
作为三相电机,应该来讲严禁缺相运行的。正常来讲,启动中缺相一般是启动不起来的,运行中缺相可以继续运行(要看相电流也就是负载情况)一段时间。; @# V3 S8 }/ r" E7 N
你应该查找缺相原因,主要分为:1、电源方面;2、控制柜方面;3、电缆方面;4、电机原因;还可以结合一些监控数据和现场表记指示判断出缺相的原因。
发表于 2008-9-10 08:13:18 | 显示全部楼层
这个电机非同寻常,赶紧送到中科院好好研究下,说不定有技术突破呢
发表于 2008-9-10 15:10:13 | 显示全部楼层
电机缺相的会烧坏电机,目前没有问题,说明该电机没有其它的保护装置,如有问题后果不堪设想
发表于 2008-9-10 15:16:45 | 显示全部楼层
电流表没有接入或者是轻载,必须停机检查
发表于 2008-9-11 14:04:08 | 显示全部楼层
世界真奇妙
7 j+ g, ^7 r8 k) C我这里7.5千瓦电机 因为缺相,烧毁了好几台
5 J. K! X- ]$ `7 X真的 好好佩服楼主
发表于 2008-9-11 16:09:28 | 显示全部楼层
楼主的电机好像是同步发电机,如果是异步电机22kw缺相不知你怎么启动的?
发表于 2008-9-12 08:39:22 | 显示全部楼层
哈哈,长知识了.
9 F' ^. m$ f+ u- N$ D3 L- X缺相电机不一定会烧.% k- h4 v+ g. y  n# ?7 m' C: H8 X
但是两相的的电流很大,
9 I; z9 x/ W6 Y) V( ?' g* G2 |温度高到可以烧线圈,就是烧电机的时候
发表于 2008-9-14 15:09:59 | 显示全部楼层
有没有搞错,我只听说过,在运行时突然缺相,还可以运行的话,5 ~( b2 D3 k% \/ _9 b' o
但是不能启动的,请楼主仔细检查电机和电路
发表于 2008-9-15 06:39:55 | 显示全部楼层
没听说过22KW的电机缺相不仅可以运行还能工作1—2个月
发表于 2008-9-15 20:03:27 | 显示全部楼层
380V,22KN的电机···
" Q/ f2 X/ m4 |缺相运行还能走两个月···" q8 w& @) |3 D* J7 m8 i; d
一是佩服这个电机的厂家···
; o, p, i! }+ X  }( f. y二是佩服你的热保险丝···
发表于 2008-9-23 09:40:07 | 显示全部楼层
国内380V的马达在设计时一般只有过载和短路保护,大多没有缺相保护,我认为这是不太妥当的。一般来说,三相马达缺相是无法正常启动的,运行时发生缺相故障,马达定子中会有负序电流,在转子感应出非工频电流,易损坏电机。
发表于 2008-9-28 20:58:36 | 显示全部楼层
骗子吧。没听过缺相还能启动的。以7.5千瓦电动机为例。额定电流15.8A。实际电流8—9A《依负载来》.三相偏流不超过1A都是正常的. f# n5 _: I+ L4 K" d" d
超过1A就有问题了
发表于 2008-9-28 21:09:26 | 显示全部楼层
不能这样.断相后其它两相电流增大会烧坏电机.