发表于 2008-9-19 06:52:38
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考
8 N6 x' d# c. \4 D- ^1 ^隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F) * T# M6 M" F# Z, `7 b3 H
参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K c3 R. G+ R6 t! w4 c, s1 n% x
设 定 参 数 设 定 参 数
6 _5 x* r% o: VPr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.5" {% n) I; j( z6 p: L* Z1 {
Pr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.0
: Q) s9 Z9 G) Q" C5 hPr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.0
, X" R- o2 y/ k3 v; qPr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.0
6 O" c3 H( U1 a. @Pr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0+ _. A A# r0 P) ^" X5 \
Pr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.0
" k+ J& q$ @. x# sPr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.6
$ |% U. k) N7 j/ ]. k# }Pr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.00
2 W: F: X- H# }. \ E" FPr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 130
: Y) Q$ i, o9 O9 y8 aPr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 15& z: [7 A/ ^2 w, m4 P* K5 ]' {2 }$ @
Pr. 78 反转防止选择 不可反转 1 1
( O: X- q' r% I$ n& q% w8 tPr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 380- u4 Z) T, ?/ N* _
Pr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 50
* u/ U# r7 s B8 v# m! J" @Pr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 40
( H6 _% _* w/ C/ J; H+ D$ F$ L6 ~6 c (电位器最大)频率
! r$ C. ?( _& hPr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100
( J2 A+ [# o# Q. r 共振引起的振动 p) S1 U( V- x7 s2 S9 q. A
C. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8
& x7 r3 e: s# {# F" B, C (最低)频率
/ j( k- ~! ~% Q1 h; h h( L9 N9 k2 n( V" v7 k* K5 u& v' Q' d
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|