设计中有一台15MVA变压器,一次侧位27.6KV, 二次侧位13.8KV。当空载合闸时,会有很大冲击电流。在0.02秒时,冲击电流大约为30倍的一次额定电流,因此会对电网产生很大的电压降。请教专家在实际设计中如何限制该冲击电流?谢谢!
发表于 2008-9-26 09:37:55 | 显示全部楼层
与合闸初相角还有变压器参数有关,主要是阻抗和铁心材料性能。

一种变压器空载合闸励磁涌流抑制技术的研究.pdf

248.85 KB, 下载次数: 4

发表于 2008-9-27 09:48:22 | 显示全部楼层
空载合闸的冲击电流大的原因是变压器的固定损耗大,解决的方式也就是从线圈材质和铁芯工艺做好。