QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1503|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 欧姆龙PLC内部电源怎么修理

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-28 20:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我所在工厂四柱液压机所用PLC是欧姆龙的。有两个PLC内部电源坏了 ,开机烧保险管
发表于 2008-9-28 22:08:45 | 显示全部楼层
短路或过电流都会烧保险,一点一点查,重点检查大电流工作部件;有的短路现象从表面也能看出点珠丝马迹,爆电容,爆晶体管,大功率电阻引起印刷板碳化短路等等;保持内部清洁
发表于 2008-9-29 10:43:42 | 显示全部楼层
检查一下功率元件吧,有可能是其损坏造成开机烧保险。
发表于 2008-9-30 20:29:54 | 显示全部楼层
先把整流桥后面的电路划断.看看整流是否正常.
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:54:00 | 显示全部楼层
整流滤波都正常。后面的对管坏了一只。还是一样
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表