我用的是进口富士的交流接触器,但总会有一些烧坏的故障,为何?
发表于 2008-10-9 21:59:29 | 显示全部楼层
说的清楚些呀!比如使用电流、环境如何?
发表于 2008-10-9 22:02:54 | 显示全部楼层
是线圈烧毁还是触头烧毁,这个问题是关键。3 q. J, J8 z, Q  x( S/ `
如果是线圈烧毁,则可能电压等级不对。9 X* c- r+ t0 ^! x6 `, J5 I
如果是触头烧毁,则可能负载电流太大,你选择的交流解除器容量小了。
发表于 2008-10-10 08:21:55 | 显示全部楼层
同意三楼的观点。注意选用负载的电流和电压等级。
发表于 2008-10-10 09:49:27 | 显示全部楼层

回复 3# ahxinny 的帖子

同意楼上的说法
( R4 p: l8 ~: Y6 n8 K$ Z交流接触器使用一段时间,触点氧化电阻大,发热量也会加大;
% y2 b! J* _: V接线也必须牢固可靠,确保电箱环境清洁
发表于 2008-10-10 10:12:48 | 显示全部楼层
楼上说的很全面,还要检查一下负载是否正常。
发表于 2008-10-10 10:30:22 | 显示全部楼层
同意三楼说的~~~:call:
 楼主| 发表于 2008-10-10 20:00:58 | 显示全部楼层
一般都是触点坏,烧死。选型是按照供应商提供的手册,而都有检测拧紧的螺丝的情况
发表于 2008-10-10 20:03:39 | 显示全部楼层
如果是频繁启动,电流要要放大一个等级
发表于 2008-10-10 20:42:23 | 显示全部楼层
再好的东西也有个寿命的问题,使用寿命到了烧坏也算正常
发表于 2008-10-10 21:22:59 | 显示全部楼层
是线圈烧毁还是触头烧毁,这个问题是关键