[讨论结束] 电力补偿电容的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-10 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电容补偿电流计算公式:额定容量Kvar除以额定电压Kv,再除以1.732 ;! w7 L5 B. r* ?  s5 T/ F9 @8 ^+ f
9 k4 T) S+ h. K1 {( D3 P
本公司电容补偿柜,电容额定容量50Kvar,额定电压0.44KV;计算出电容电流应该在65.6A左右!
. L2 Y$ [: k& |7 I( Y( D# X但是今天检测的时候,发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右。罚款了
% s5 N7 M& d$ P% k8 O" m电容柜供电380V电压正常,新电容 (法国ALPES)更换才半年时间,用电负载并没增加;- S: F. S0 ?4 Q5 j7 s$ i
怎么回事?求教各位!, B  t+ T) ~# ^
7 v/ l  A/ u! D7 X  e1 f3 G
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-10-10 19:20 编辑 ]
发表于 2008-11-13 13:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电容器的容量是与电容的平方成比例的.你用的440V的电容器,放在380V上电流肯定小.还有就是星接和角接的问题,你要看一下电容器每相的电压和接法!
 楼主| 发表于 2008-11-13 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题已以解决了,& B- U3 y6 {6 c& ?
更换了新的电容,工作电流在60A左右,初步判断是电容控制投切部份有问题.还有环境温升过高。