携带型短路接地线截面积的验算
7 R" C% q6 _! B$ R% i1 ?5 ~ 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。
( @. i/ c- Z' j' \: H. e( k5 A) X' K* e& n
在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:4 P, E/ o: U$ T) K3 E
* P( F$ h" b! I2 T$ p' B
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif
. |, p' w# a' O7 P/ Y/ [: V, J4 m8 M
式中:Im——熔化电流值,A; 9 R1 ^% [8 i. p8 H- E
5 M+ Q* U c: o$ G
A——接地线截面,圆密尔;
# o& \0 @# ~" ^7 d8 Y. O# z5 | R/ z: ^. O
t——承受电流的时间,s;5 t* H2 ~. P, f6 ^' A9 M, @: Q! A( |
V5 A |" y7 @; y3 H4 z Tm——金属的熔化温度,℃;$ m9 b5 @+ @% K9 q: i
( e; E! `! c# V- X: A1 _3 X* C$ K% y Ta——环境温度,℃。9 X4 j7 S( S% ~# i% \
- N5 c2 B, q/ V- P1 Z 当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:
9 E, {% U% K# C6 T/ d- E$ S* M5 R) R5 R6 N8 a8 l; W; Q
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
7 G5 e* X( ?, s+ v/ F6 q6 Y3 Q/ o& \8 v; B% l4 T( e$ \
一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:9 o2 k7 C4 j( m7 @6 D5 q
5 V! G2 C8 M: l" L& i
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积# g5 t1 F: C3 C$ y4 m& e. v+ F/ ?
% h! H# U: n, p8 I8 U* d: I7 W& g 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2
- T5 g; d. D: e7 H/ S# N( i7 G8 S2 q ]
一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。+ ^. ^) a9 I: k" c$ r
% c( T i. x/ ?0 f& n& V 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
$ Y3 Y) [/ K5 o7 @
; { {/ t! U# q; K2 H! z, d 实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。
5 @, P3 H' M: h
& L1 N; v6 `4 s$ h0 p- |" [% V 25 mm2可承受的短路电流为:
6 ]" p2 L, a% b8 A* Q5 C
7 O, o1 `! W5 n% Z http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif
' G/ o) c& e, M$ E% \( E' V* F$ g2 ?2 \/ g
35 mm2可承受的短路电流为:# ^. U" O d* n$ k! U8 U
7 P4 F4 E3 w$ e- W; B, k$ | http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
/ _$ r' I* ~6 U" q X% {% S
# h1 V( n v: y" I/ ? 各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。