通常企业中的仪表被划分为A、B、C3种类型,请问仪表类型划分的依据是什么?有无相应的标准,谢谢了。
发表于 2009-5-30 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基本误差: ' H4 U' O3 g+ Z. J
基本误差又称引用误差或相对误差,是一种简化的相对误差。仪表的基本误差定义为:5 J" [: z3 ^2 U- k" K
基本误差=(最大绝对误差/仪表量程)*100==(检测仪表的指示值-被测量真值)MAX /(测量上限-测量下限)*100%
, B7 P6 C: W$ [5 a# q. X# {3 d! Z# V4 c4 S
精确度(简称精度)
. B) k% X" _* Z. r. S! i为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。将仪表的基本误差去掉“±”号及“%”号,便可以套入国家统一的仪表精确度等级系列。
( u) U8 P# R% z# A  目前,我国生产的仪表常用的精确度等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。如果某台测温仪表的基本误差为±1.0%,则认为该仪表的精确度等级符合1.0级。如果某台测温仪表的基本误差为±1.3%,则认为该仪表的精确度等级符合1.5级。9 g$ B& p" L, Z) j, \
2 {& F- k& i( I0 h; h4 `
级数越小,精度(准确度)就越高。
& X) z5 P, B) d, a5 J/ v' J+ }科学实验用的仪表精度等级在0.05级以上;工业检测用仪表多在0.1~4.0级,其中校验用的标准表多为0.1或0.2级,现场用多为0.5~4.0级。  
1 \2 s$ m+ i( I工业检测用仪表多在0.1~4.0级。! ?% M# M5 e# Y" y5 p5 T  i
我在不同的地方看到如下3种不同的说法:
. a; t& X* b" D& Y* ^1.我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。
' \. a: F7 L; R2 @" K2.我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级。
0 t1 ~. N) q5 Y. k) s( e3.按国家统一划分的仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等
/ a% J' C2 m% V& j0 f
- w# E: D- X( p楼主企业里的ABC级应该是按精确度来划分的,不同的级别可能有不同的计量要求。0 p9 K4 ]. ~6 r7 y