楼主 |
发表于 2008-10-30 20:04:32
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古包头
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。8 }0 @0 x6 D8 H! J$ Q9 e" p
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。! V+ g/ g& h% M7 t
: P5 ^7 [2 \4 Z& t0 e3 P# Z, n. }9 f二、操作要点及注意事项:
0 |( R5 M \0 ?# l6 W1、严禁设备超压、带病运行。
" W1 `5 h8 f' s" Z0 K3 y& f5 U" i. J2、严禁氯气外逸。" I$ K O1 p2 M( h% |
3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。
5 [: K0 U. s# N" e- t4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
- z* [- ]4 Q/ n/ z. S5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。+ T L* z& z3 P0 q' ] p" n
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)4 s' O" S" A6 b. |( t X- z
7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。- Q T% C" P) D9 O
0 N/ z1 w- ~! s y, M4 C三、工艺条件:9 F% a- b3 [ _7 J2 e% [. V, ?$ u% K
设备名称 工控指标
6 m: Z" a( j; H T4 E3 Y热水槽 液位 2/3" s+ d" W6 O1 Y1 T( z) W9 b, Q7 ^
水温 40~45℃
4 {$ ] C3 x1 V& B3 v! B热水泵 Q=5m3/h H=25m4 @4 t) q9 e: B
电机功率 1.5 KW+ F5 ^ v( b* ?2 s. J. S% i
液氯储槽 液位 2/39 c; h/ E k( e
工作压力 ≤0.65MPa7 P% F" M% f* r! ]* x
液下泵 Q= m3/h H= m
( H$ N- }9 a5 T% Z6 s 电机功率 KW$ n: q$ X+ {9 |2 I6 V) W8 T
液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa, |/ `$ m2 d1 j* U% A1 S% p9 @% m0 A# D
加热水温 40~45℃
4 E( h8 W8 h3 X0 c# f1 l# ?! H5 y 液位 ≤2/3
4 J Z! H3 Z" j9 p5 Q6 J氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa( i4 I8 H; W. D
加热水温 40~45℃(设定值为42℃)
2 h; k# ]% v& T3 f废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)
: x& j! i! q" O+ n9 \废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa& v0 C( }: m5 P& V
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa2 J6 j" O% e2 @& K) Q$ |1 K
出口压力 50~80Kpa: D% [# e* W0 d6 P
出口温度 ≤50℃" O- n7 Q- u9 R. W
废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa
8 p i, i# B Q塔顶风机 真空度 5~10KPa2 M, g; m; F7 @6 v. n8 |! R4 g
电机功率 KW6 F( {1 N! `$ [/ b0 W3 }# b3 {+ [
碱液循环槽 液位 ≤80%
) n: s a4 s7 s7 [" s% d 碱浓度 10~15%+ S; D3 N" ]4 [3 |7 u, F7 H
碱液循环泵 Q= m3/h H=30m
0 s9 v4 a1 L7 ]' Q k1 N2 _ 电机功率 KW
8 r! e& E4 _: U# Y碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
4 x: X: E0 G) Q' D/ q- ^1 f碱液高位槽 液位 ≤80%
E, q9 {4 W/ t- q& F9 N6 N6 ` 容量 m3
2 o+ G9 q" I X, l1 \次氯酸钠储槽 液位 ≤80%1 d a5 C1 S( O) _8 |
容量 m3" X+ s, j# u6 v
PH ≈8~10
$ N6 ?4 q" W2 t" K- Z 有效氯 4~7%
l8 V" r, ~3 g- T+ N |: w/ x% ?1 K4 f3 I4 \& `( x- P, p
四、工艺计算:3 h3 d F, a1 A* e6 N% x
(一)、液氯气化器:
# G' q3 X: T3 G3 x- U1、操作参数:
& n1 j, B. {. L' b! }氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃& b L8 \$ `7 j9 `0 i* e; w5 r5 G
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。/ X3 K* ^! K& S9 }! t6 @7 B
安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa% g" A1 j% U, @& u k( j
2、换热面积:& C- k/ K, Z6 R' t
液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg2 j7 J; W& k0 O
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t
$ z6 z! \. p' g& i* E1 Q7 H8 j% d* d5 EQ汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr
2 r0 R4 T; }( n% B1 {* `5 L2 M循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)" ]/ Y* h2 a4 Z+ b! J' L1 ~+ q5 N
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr0 F* u/ J7 f ^( ^
( K2 \& I+ q$ d% m& z
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m31 \# w5 t0 p/ T1 ^2 r& b
则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr/ @6 q+ ]- o* P+ O1 d
气体流速取u= m/s
! @2 I- Z0 C* c7 G6 ^则管径为d=7 ? [' F+ D# T. S8 W/ L" w* l: m! H
# ~) A# K! E- H+ h1 k& ~5 `" a) R, L
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计" f5 V5 y1 i' g+ c. M, C+ J
则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
- Q4 B" B, l5 r! U5 L% m
3 B% F9 Q4 G9 B& l; p6 x 2008-3-23
: C% K1 Q1 t' K中国成达工程公司 |
|