以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
- y/ k3 ]+ y( u8 q8 T1 Y: ~: M' `" R: h
直接启动的条件
. l1 D! S8 Y) y" N. b8 b通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
7 ~) X7 W9 j5 yIst/IN≤3/4+S/4P 6 d; i( Z7 \+ c/ y# }3 N$ @
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); ! F# ^, o. C4 @) P6 t9 p9 \' v7 i5 Q
IN — 电动机额定电流(A); 7 D% r9 _2 U& j, b
S — 电源变压器容量(kVA); 6 }2 V" j- r$ \# z
P — 电动机功率(kW)。
5 ~$ r6 }# w/ k: r- T$ X关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 6 ` V+ O# K, Z1 [# `: G& V! N4 Z+ s
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
) ], b5 b) ?; u9 a0 t, `. A& a X$ H“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 7 w' J ]3 O @
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
2 B9 g- t; b# ~4 F. k- `/ S交流电动机全压起动需满足三个条件: : B$ @/ R8 `8 z& Q- w
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): " e9 T* ~ E1 z# I% \5 q! v9 p/ t
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) . B( q* n4 u/ |: t
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; V8 k# v# {: d1 `. p
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 9 j& ?3 X3 y3 k1 ^! b
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
6 n3 ^5 P" \. Q: g⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
) G% C* T+ s; o所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
( Y) k( F! w; j' a& d: R# i: |
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|