发表于 2008-11-10 19:23:16
|
显示全部楼层
此电路中的暇疵
+ W* u# X' Y6 V. c+ z0 @7 h0 d7 e( O; X$ o4 ]; k' n3 h
1、断电延时时间继电器的通电时间& ?2 L7 e+ E! k* u
断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。# T* ?8 l: {4 j1 A8 K
2、定时启动运行中的停机操作
& j! V+ z7 l+ ^ 假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。, w& _0 C1 }, o/ P- k7 `; E- l
3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。 O2 I5 q6 D( i# V, j! S* H
% ~ F! m4 T+ s' O" S
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ] |
|