看看这个控制电路是否有问题: E+ w5 E* M( J4 l
3 _6 I2 S% u+ @
[ 本帖最后由 20030610 于 2008-11-11 18:44 编辑 ]
2.jpg
4.jpg

V粉机控制电路图.rar

14.69 KB, 下载次数: 4

发表于 2008-11-9 13:09:04 | 显示全部楼层
 功能满足要求   图画的也规范   再用必要的互锁就可以工程应用了1 T5 P. H- i1 r: O+ o* b/ p9 ~
5 V- o, M3 G9 p9 Q1 N7 a4 Q; Z% q
[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-12 07:18 编辑 ]

V粉机控制电路图1.rar

30.73 KB, 下载次数: 5

发表于 2008-11-10 19:23:16 | 显示全部楼层
此电路中的暇疵
+ W* u# X' Y6 V. c+ z0 @7 h0 d7 e( O; X$ o4 ]; k' n3 h
1、断电延时时间继电器的通电时间& ?2 L7 e+ E! k* u
     断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。# T* ?8 l: {4 j1 A8 K
2、定时启动运行中的停机操作
& j! V+ z7 l+ ^     假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。, w& _0 C1 }, o/ P- k7 `; E- l
3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。  O2 I5 q6 D( i# V, j! S* H
% ~  F! m4 T+ s' O" S
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ]
发表于 2008-11-10 20:01:31 | 显示全部楼层
很多错误的地方了,K2和K1的编号也错了,时间继电器那条支路也错了
发表于 2008-11-10 20:12:30 | 显示全部楼层
主电路上也没见到K1呀
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:14:01 | 显示全部楼层

回复 3# pangpang 的帖子

谢谢你的回复,我在设计电路时也是考虑了时间继电器的问题,就是
2 w) q* |5 L1 x  \; P! {如果按要求用时间继电器控制电机通电30S,但由于原因需马上停机,
4 Y" j5 C, o$ `' a3 q+ k' I按TSB,电机是会断电,但是松开了TSB,电机是否会重启,问题就是,
1 }' R- J: O! \6 |# F! o在按下TSB时,时间继电器KT是否会清零
发表于 2008-11-11 10:02:09 | 显示全部楼层
FR最好不要放到线圈的右侧,按下TSB,KT的触点是不会复位的,因为你用的是断电延时触点。
发表于 2008-11-11 11:57:21 | 显示全部楼层

回复 7# puqj 的帖子

一般FR 不仅要放到右侧,而且应放到最右侧!
发表于 2008-11-11 12:01:43 | 显示全部楼层

回复 6# 20030610 的帖子

告诉你了,适当的加互锁。一个工程应用的在功能满足的前提下,用互锁的进行必要的安全保证!
发表于 2008-11-11 12:56:25 | 显示全部楼层
这个电路定时和点动时,FR不起作用!
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:13:38 | 显示全部楼层

回复 7# puqj 的帖子

你的言外之意是
7 c) H0 z1 j9 M, X3 b得电延时继电器会出现我所说的那种情况,会重启
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:24:21 | 显示全部楼层

回复 4# luckhi 的帖子

图纸已修改
2 _' G8 |! H& T$ w& [9 h不知道这样解释是否合理
发表于 2008-11-11 22:52:30 | 显示全部楼层
有问题,不能定时
发表于 2008-11-11 23:47:05 | 显示全部楼层
再加一个中间继电器自保电路,用一个常开点给时间继电器供电,用时间继电器的得电延时30秒后断电的常闭点再串入这个中间继电器的电路中,到30秒后断开自保,再用中间继电器的另一个常开点控制电机。也可以把时间继电器与中间继电器线圈并在一起用。用SB2做这个中间继电器自保的启动。& V0 B) x6 R) j0 c- r

8 H; h" }& H$ p& Y9 n# ^[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-11 23:51 编辑 ]
发表于 2008-11-12 07:20:11 | 显示全部楼层
改过的图纸。得自己多动脑子,以后光看看不行。得表示表示才行!哦、这里是加不了金钱和流量的。
8 B2 _* o& Y9 l3 l/ {
* b' Q" I  c2 E1 }- ~8 E[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-13 07:30 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2008-11-13 09:23:35 | 显示全部楼层
看看这个电路。用通电延时时间继电器代替断电延时时间继电器。+ F  p. |5 d8 B4 i

' o& ^1 J' r; z( M) C[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-13 09:42 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-11-13 20:26:30 | 显示全部楼层

回复 1# 20030610 的帖子

正如你分析的那样,在定时工作时一旦需要停机时,按下按钮的时间必须大于时间继电器的整定时间,才能完成实现停止的目的。楼上的几位给出的图就很好
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:01:39 | 显示全部楼层

回复 15# ndchengqi 的帖子

1.   图中KT开关(和KA开关并联的,和KA线圈串联的)这样画的意思,是不是说它没有延时 功能
" S# S9 e8 g$ H$ f6 K+ Q; Q* E( N8 R2.图中的KT线圈为延时继电器,但下面的开关为得电延时继电器! t' {2 v  |; J9 M$ a, R- e4 X
  如果为得电延时的话,按下SB2,马上会松开,KT不起延时得电作用,
; m% m  V3 {/ M; C  如果为失电延时的话,按下SB2,KT得电,常闭开关KT立即断开,SB2会马上松开,
0 V: P: [; A, i  KT断电,KT开关30S后闭合,这样K2一直没有启动
% d/ y1 f3 A! A) J* Z不知道我这样说,是否合理,
' ?  y  S# Z4 L% Y题目中的定时,意思是,按下SB2,通过KT功能,电机运转30S,然后自动断电停机
发表于 2008-11-25 18:31:50 | 显示全部楼层
呵呵,,不知道你现在有没有搞定这个题目的,希望你能有所收获。
发表于 2008-11-26 11:49:09 | 显示全部楼层
不错,学习下啊