[讨论] 各位专家,变压器按容量的大小分类可不可以这样区分?

[复制链接]
发表于 2008-11-20 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
按照有关国家标准,三相变压器组的额定容量分为三个标准类别:
3 Q# X5 K9 R$ L/ d    第Ⅰ类:小于3150KVA8 j% O- Q/ }; ?. g
    第Ⅱ类:3150~4000KVA
6 I' x' X* a1 s+ c$ O4 x4 V    第Ⅲ类:大于4000KVA/ ?+ \0 b0 t# t+ Q0 f; N

, e. T: n$ L0 F' ]       按国内传统习惯,三相变压器组的额定容量分为四个标准类别:
) m! d" `) p* ?: \# F+ h     小型变压器:≤1600KVA
/ J! a: j5 n: d0 c     中型变压器:1600~6300KVA
6 s" P, [* C- E5 I: d; G! a     大型变压器:8000~63000KVA) u0 O/ ^# ]1 E
     特型变压器:>63000KVA
发表于 2008-11-21 08:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在国家标准GB1094.5-2003中,三相或三相组变压器组的额定容量分为三个类别:! n# M+ h  Z+ A0 H/ E
  第Ⅰ类:不大于2500KVA
2 y1 i' T/ B  F) ^" ~$ s    第Ⅱ类:2501~100000KVA
0 \7 N3 z" e* E4 u/ L) t  [8 D    第Ⅲ类:100000KVA以上
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢指教!学生受益匪浅!