[讨论结束] 直流交流的接触器有哪些区别?可以通用么?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-21 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前几天,电气的一个交流的接触器坏了,我要来拆开看了一下,主接口的打不开,不知它和直流的接触器有何分别?师傅说是灭弧不同,不知对不?电气菜鸟谢谢大家!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-22 08:45:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-22 09:11:36 | 显示全部楼层
应该不只线圈不同吧,灭弧也不一样。
发表于 2008-11-22 09:19:54 | 显示全部楼层
这个问题初学者一般都应该是会的啊!!!!!!!!
发表于 2008-11-22 09:31:56 | 显示全部楼层
交流接触器和直流接触器的不同主要有以下几点:3 |( r) ?% \' p" `
1、灭弧装置8 g9 k; x' q  z  F  W6 H; F
      交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧$ c! e! }( g2 \" N/ x# l4 f
2、触头系统) {- B: U. R  e$ t( X: A
      交流接触器多为双断点桥式触头,而电流较大的直流接触器多采用滚动接触的指形触头。动、静触头在闭合的过程中有一滑动过程,以延长使用寿命。  @, `% }9 H- T9 P
3、接触器磁系统的线圈所使用的电源类型不同。
8 U: O9 |3 S- R6 H6 w* `" s      交流接触器吸引线圈电源多为交流,而直流接触器吸引线圈多使用直流线圈。但这一点并非绝对,现在也有许多交流接触器电磁线圈是直流线圈,通过整流的方式把交流电源转换成直流;而直流接触器使用交流线圈的情况虽不多见,但也有这样的产品。
3 H  U: y  _6 \7 M$ H: \; V5 y" O# q7 D4 T4 }# J( Z
      知道了交流接触器和直流接触器的差别,在直流电路中就应该选用直流接触器。当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,但交流接触器的额定电流应适当选大一些。& `( M/ l# U* b4 P

$ x) `9 r, m2 \+ }  b/ p: Y[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-22 09:52 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-22 18:00:00 | 显示全部楼层
明白了,也就是直流的接触器要比交流的更结实更可靠更复杂,怪不得今天拆开那个交流的接触器发现它的触点又小又薄,原来是交流的好灭弧呀!那么直流的可以代替交流的使用了?我知道它们的接口不一样只是好奇!谢谢大家!谢谢pangpang!
发表于 2008-11-23 14:38:31 | 显示全部楼层
楼主有没有豆浆机的主视图啊?
发表于 2008-11-23 19:03:55 | 显示全部楼层
呵呵,我也学到了不少哈,以前对这个还是好模糊的,谢谢分享啦
发表于 2008-12-7 21:51:13 | 显示全部楼层
学了不少知识,一直没注意过交直流的分别啊
发表于 2008-12-7 23:47:45 | 显示全部楼层
pangpang分析的太清楚了!
发表于 2008-12-8 03:23:57 | 显示全部楼层
交流接触器和直流接触器通常不能替代。
2 W0 ?' h/ U0 `$ w8 I+ v当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,
3 T* z7 c0 `- m' R但交流接触器的额定电流应为10倍以上...
发表于 2008-12-8 08:59:24 | 显示全部楼层
点滴汇聚成大海啊,以前真没注意到,谢谢
发表于 2008-12-12 12:42:23 | 显示全部楼层
楼上人分析很透彻,不错。
发表于 2008-12-13 12:41:17 | 显示全部楼层
楼上的几位说的很专业,增长了好多见识 呵呵
发表于 2008-12-15 09:09:23 | 显示全部楼层
二楼说的较正确。
发表于 2008-12-15 14:53:46 | 显示全部楼层
交流接触器和直流接触器区别% V, d# w% S$ Z9 h
1,直流接触器的铁芯因磁通恒定,无涡流损耗,常以低炭钢或纯铁做铁芯;交流接触器则常用硅钢片叠压而成;铁芯的形状和结构不相同.
; O+ g& C1 b- c0 F2,直流接触器线圈匝数多,线较细;交流则匝数少而粗.' I; e5 L7 r9 o  @# M
3,交流接触器中有短路环,解决电流过零点时引起的噪声.
7 u- e4 B% X1 r- p- O4,灭弧装置不同。直流因为没有过零点,灭弧更困难,灭弧室设计与交流不同。

评分