有这样一个变压器,三相380v输入,输出三相220v,2KVA,求它的初级回路电流和次级回路电流。
发表于 2008-12-5 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二次侧的线电流' ?5 X; R$ x7 a( B" C; _
I=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A" o1 v7 D; y. a- L8 z' e

5 }0 v; ~8 A3 v2 Q, X5 U$ ]# _( t3 o4 a) S2 h  t" z- G" j9 X- E7 e2 L* g
同样的计算方法,一次侧电流应为
1 A4 O7 y8 H+ W; G, H" I1 F2000/1.732×380=3 A
3 o4 ?$ H, l, I$ ^
* ]7 k0 j9 R3 l当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。
8 J. f$ Y2 J/ o$ f# H& _
- u) B# C9 a2 T6 Z6 |' ?- H7 O* q  i我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。
. A6 B0 K+ k, x. u9 G  w# x4 a" f4 U9 R+ y3 x/ y( \, ~
真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。7 _* x: w8 r# R% g0 W
" y% f& x' b3 z$ l* D8 m* b) h
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 09:55 编辑 ]
发表于 2008-12-5 14:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
初级电流=2/1.732/0.38=3.04A
发表于 2008-12-5 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
假设他是三相平衡负载,变压器是理想变压器。0 \1 s( N- W  r5 L* p
初级是每相电流有效值Irms=2000/380/3 =1.754A
4 m/ r$ [  s, g- `8 `( G0 j次级是每相电流有效值Irms=2000/200/3 =3.03A
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我同意PANGPANG给出的答案
发表于 2008-12-7 14:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好久没有计算这种东西了,翻翻书就晓得了呢