我们都知道焊接连接方式会有一段热影响区,那么在热影响区附近的涂层性能肯定受到很大的影响,但是我们看到的大部分化工用管道的连接方式都是焊接方式连接的,而且由于馆内介质一般都是腐蚀性的,那么管内壁一定都做过防护涂层,那么这是用什么方法保证焊接后焊接区附近涂层的性能的?
发表于 2008-12-9 08:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接。不过是涂层会在焊接后受影响,一般的作法是把需要焊接的坡口处的涂层去掉,焊好后经过无损检测再补涂层。
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内壁涂层怎么修补呢?
发表于 2008-12-9 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么涂上去的就怎么补啊。。。
 楼主| 发表于 2008-12-9 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涂的时候可以上生产线,而焊接后就没法上线了。
发表于 2008-12-9 09:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 林爱橙 于 2008-12-9 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) o7 _1 a; \* j5 ~' R9 A9 G
涂的时候可以上生产线,而焊接后就没法上线了。
! R# o# C/ b/ b. }
你是专业搞内涂的?" |! n5 _( w3 H
一个是看你的管径有多大。如果能进人就没这么麻烦了。
0 H; y" ^: S8 T9 J9 i. D* J如果小可以用人手工内涂啊。* l$ [% T! ^. E
以前没有生产线的时候不都手工作吗?
发表于 2008-12-9 10:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是碱性介质很多是考虑热处理啊。当然最好改为法兰连接
发表于 2008-12-9 16:07:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 shewei1979 于 2008-12-9 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 d/ G7 m$ }' K' ~4 l! K- u8 W9 j
! J4 n+ p* ]. S" n7 q9 Z你是专业搞内涂的?) t* ]% [) B6 d# |8 g8 ^; m# G, r
一个是看你的管径有多大。如果能进人就没这么麻烦了。8 y- p! G/ \% `8 {
如果小可以用人手工内涂啊。  d' Q) v# x+ s  P) A* T3 Y
以前没有生产线的时候不都手工作吗?
1 m) e" n/ \0 o+ N& R$ s
两根DN80的6米长的管道对接后,焊缝的内壁怎么手工做?
发表于 2008-12-10 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以考虑用双向钢啊,有专用的焊条就可以解决这样的问题!
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
双向钢?能不能说的清楚一点或指示点资料看?
发表于 2008-12-11 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用法兰连接,一般的内衬管道,譬如衬塑或者衬胶管道都是这样连接的。
发表于 2008-12-11 14:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据补涂工作对空间的要求对管子分段,用法兰连接。