电气负载AC-1 AC-4的具体划分?
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种
* O% H4 F) ?& w / L/ k ~: O+ b+ O0 n
1. 使用类别
7 U/ H( X+ y! w/ { 见下表 使用类别代号 典型用途举例
/ s) r! k9 F7 v0 t& N. [ AC-1 无感或微感负载、电阻炉
2 a: }: X. N; w9 R2 j% \ AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
m; z7 @8 m1 l2 V6 J AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
7 y6 E6 }2 \5 H7 w; j0 M AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
i Q3 T8 M7 e AC-5a 放电灯的通断
1 U [7 }( I( C# P AC-5b 白炽灯的通断 2 `: m p4 i. w$ k8 u
AC-6a 变压器的通断 - L& D* T$ B8 Y
AC-6b 电容器组的通断
5 P2 n- J# {, s+ S( v AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 & q) z) y3 a8 z4 S" U0 @' r
AC-7b 家用的电动机负载 6 C5 M6 X- b! X5 h$ s% b p
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 0 m9 A/ g% A- o( I t9 ~, {
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 ) E+ U" r1 i( i8 s9 K2 E0 }; e
: R. g* {: _5 I+ |( l. h
2. 典型负载 ( k, ^: F& C9 k5 a% O) g/ q: K
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
! y8 o5 X8 y5 W) m8 H 8 ^# f* t! K! Z* b2 a& Z
2.1 电热元件负载
5 m7 f. g4 P$ A 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 # l. Y5 M9 \8 v# d z# |
: [" I7 O8 |* F9 `$ T' f 2.2 照明装置
` L4 n4 j# c% z) S 当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 ( h- }2 R0 Q' `; |- |6 [/ c3 T% t
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。
) s3 ~( }% ^/ {* A. a 2 g7 `. E9 s0 U: z: y5 @! `
2.3 低压变压器负载
9 S U: L* S- V# N$ O, W 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
. I# F2 i. p3 }6 j" Y I* Y( J
, C! Z/ y$ R# r& R3 ] 2.4 电容器负载 7 f4 n9 D9 ~8 `/ D
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
7 ^4 ~0 {7 _* ^& J9 Z 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
) Y4 \( C+ S" l( x " X% e: I# _5 K8 Q. S( S( |5 r
2.5 电动机负载 3 B3 t; m0 r. i8 V' ?# q! {
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
7 \# n% k, d7 \% N6 w1 f2 ^* Z 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 # ~- `0 @) r" k& f: ]
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
2 ` N- m" n0 b7 T0 N" y4 \ 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。 |
|