发表于 2008-12-10 16:25:21
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
回复 1# letian1112 的帖子
现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。# t& `6 d7 Q1 w& I* M
% \) O2 I& O4 y) X
3.1 熔断器5 M& i1 e& @( B2 Y( ~# k
(1) 熔断器的主要优点和特点
% d" R& |( w& ^. M2 b① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电
' _1 I6 t% ?: L, l2 e流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
4 \$ W" _8 h. h6 v. `; ]6 x② 限流特性好,分断能力高;; l* i* m6 L5 w- [+ o; f
③ 相对尺寸较小;
$ Z% ~- r* j2 ], s4 b0 \/ O④ 价格较便宜。. F3 N) ]' S/ Y5 V0 ^6 X
1 R! y: p. `1 s(2) 熔断器的主要缺点和弱点
) C, P' K$ M9 \0 f5 v. W① 故障熔断后必须更换熔断体;. ?/ ~7 S1 u& o$ k6 @8 M6 g" k
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;) W# I* j( B E/ d7 w" {% I
③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
p8 f9 l4 U; h6 \ H' Y④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
. W+ H% U1 L' D
' ]! w8 _# j0 d3.2 非选择型断路器# e5 e( k& f; L7 f9 a: r& F
9 x" n3 ?1 q! l2 o! v(1) 主要优点和特点' B ^ O5 d$ W5 ~
① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;5 b) x0 a) ^% O
② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;% h2 m# ?* q, X
③ 带电操机构时可实现遥控。 w6 ~5 c3 r9 O
9 L. w# f- F4 B3 E4 z) g; @
(2) 主要缺点和弱点
: n5 u6 i4 c+ c8 ]( h- _" Z! t; j① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
& s, Q5 z) |" j9 |3 k$ }2 Y+ o R) z② 相对价格略高;
$ b2 K5 \% V$ ]+ V, |6 P③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的% h$ ?; @; z- T8 {
产品可以满足,但价较高。$ ^2 m1 ?* b" g8 l
! C6 e" W) t6 Q# M9 g3.3 选择型断路器3 {3 h" ^5 Y. \$ E; O0 h4 b. L
/ k' o5 z* ^% ] {
(1) 主要优点和特点
; Q; S9 [4 [+ @( G5 e① 具有非选择性断路器上述各项优点;
: z, N7 l( {) O/ u② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大
( `5 `" }5 U0 _" o短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
+ A6 N. `; m1 y③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
0 |2 k# E2 E( |5 K6 F9 b! j6 S! h; P, g5 J( i- r
(2) 主要问题
7 t' F4 ]5 e9 ?/ {① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;6 O- [* w" e7 r. o
② 尺寸较大。; l' ?* s, Z. g+ C
4. 配电线路特点和保护电器选型
) J+ L' | v: K. j4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
# I4 J' d% U8 n
8 Y9 i0 H$ {* T! V& {5 L6 f(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。5 f' J2 R6 m3 u5 `. v. ~
(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
1 n0 z/ |/ H% t$ G3 [(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
2 F; ], I% Z) m# |9 t7 F' E* W
' A( I; H4 o0 z3 i4.2 配电线路故障特点! s5 w: v5 U, y
/ |+ f1 l. j( p/ l0 C(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
& _4 u' q# v5 S) m8 k! x+ |# s(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
. K5 y7 I: a0 V" B(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。. r Z$ |* H( O
9 n- ~ n* G: p% P: s( D# ~2 W4.3 保护电器选型方案+ x5 `# y$ E, g& ~( `
3 {; z- Y2 {3 s( b/ q; {2 f. G6 {+ n9 m 根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。4 C0 I! n1 W3 R: x n6 R
(1) 以下位置应选用选择型断路器9 t r4 M+ K9 w8 {; s
① 变压器低压出线的总开关;
" Q' f7 I4 b( J: N: m② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;* @: O6 a3 |/ S9 l
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。$ w% ?. P* c) `/ B
5 m+ w# Y( l, v; N! y" ~! d
(2) 以下位置可选用非选择型断路器: \: D Z3 X, M) H$ d7 r1 s4 U5 s* J
① 末端回路的保护;% }' s0 \6 I* e4 F; ^
② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
1 K' p4 i1 \/ h- ]- z" q
' }+ z2 R0 s/ O# h& P9 U(3) 以下位置宜选用熔断器3 l' g# Z! L/ i8 [4 M
① 配电线路中间各级分干线的保护;9 c5 u4 h5 d( U! a7 A8 C7 d
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
- b0 E# i* a F& H/ K1 l③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM2 {+ i1 }4 t0 ~/ D' I
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护! P4 U6 A0 g L% r$ ], [9 n# \
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。: s& b: [- E+ \/ m/ @' C1 A8 F" y
8 d8 r |; ^; U& |) y! Y* T+ y, F: p: n
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ] |
|