QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1268|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 关于熔断器和断路器

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-10 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请高手说说这两个一般的用途有什么区别?为什么有的选择熔断器,有的选择断路器?
/ z1 S: Y' n& t& n! F, U1 \$ V同时说说,电机的制动电阻的功率计算?
发表于 2008-12-10 16:25:21 | 显示全部楼层

回复 1# letian1112 的帖子

现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。1 d$ y! [+ A% @% p2 _  O" j
& ~+ s4 E. D3 s! y! m$ a( B- u. ~
3.1 熔断器. S. W: |6 Y" k% K& D. B3 b
(1) 熔断器的主要优点和特点
8 l3 Q2 D* k2 I, _% c/ o* f① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电
1 P9 }( j3 i' I& w( c流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
% h+ F! V& s3 x) I  M3 _+ Q* \! {② 限流特性好,分断能力高;' @! n) J; r# T0 K4 O4 b" ?
③ 相对尺寸较小;
* H+ [. }; D- o& s④ 价格较便宜。
8 K# @/ P4 N3 R# p% F
- _" R) _0 V* n2 O- j7 u( e3 g(2) 熔断器的主要缺点和弱点
6 C3 P# |9 Z, |* g① 故障熔断后必须更换熔断体;. _+ A" S/ `1 I) k
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
$ Y7 [4 p: A6 l& ]/ ~③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;' }6 X; I, Q4 K8 c' W
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
+ E: |7 G; _! g. w  e8 q8 y( W& i2 i" t  k3 X/ ]7 p  n. |6 I/ }7 X0 X
3.2 非选择型断路器5 L8 p; [& W/ q- S
/ G4 P' b5 z7 V  D# b
(1) 主要优点和特点* l' g* I) L8 g0 E, U# ]
① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;, [3 F9 n! }; ^" O+ u
② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;  m7 Q8 c; o# S, A7 M6 ]" g
③ 带电操机构时可实现遥控。
' b" C: \& ~9 [6 j) A  |# |
) s( J( {: k& a# V" L; b" m(2) 主要缺点和弱点. q, \; h$ i1 l: U. h
① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
! z4 m3 J" l2 L4 u- K② 相对价格略高;
0 Z% s+ D8 _4 |% o4 s' [③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的
2 E2 F9 D  ^. W0 y9 X7 h/ M产品可以满足,但价较高。8 J% g3 p) ]) u8 f3 v; k5 l( j
& V. t) F; D0 \% w! ~, d; f
3.3 选择型断路器5 L: S6 ~, d/ T* ]
8 M5 x; c3 H- h- e& @
(1) 主要优点和特点
" J5 O- g# i4 H! o  O; F① 具有非选择性断路器上述各项优点;# z7 L; S4 u5 v3 K; K( H$ H8 J& w
② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大
' F' z+ a+ F& [, B6 }4 H短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;1 ]7 R* C0 R# F
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
8 m1 a2 S3 V% F1 P6 M0 M: q. q8 S: Y+ i/ {; h, L
(2) 主要问题
; F& ]! u7 i# ~& r① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
5 r7 y4 b8 h2 A3 c7 M② 尺寸较大。
- @# S! l6 c) q% `: Q4. 配电线路特点和保护电器选型2 v1 U1 W5 o- K* l- {: @- V8 d
4.1 配电线路特点和对保护电器的要求6 Z- h8 C% N* O4 t9 [4 z& \: v9 X1 B

  u# j& m9 ?. u1 B2 O3 o(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
+ Q, @+ q/ V, t2 C/ e(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。5 ]4 A. ~1 m, i
(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
( B$ u# q( X9 z# ]5 s# g* ], M& x6 y$ d  K( L
4.2 配电线路故障特点! H5 r8 V+ T4 z- l, z9 [

/ F: b1 [1 K6 Z2 v  q(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;& q+ E: |2 b) S8 K0 a
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
6 X( X" |9 a' H' P(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。) _3 b  P" [$ ?+ F; O5 j! C7 |
% D8 @# n7 I& b0 ]2 {: o* |
4.3 保护电器选型方案/ V1 l6 Q6 ?$ W) s' V9 i
, [, P2 T8 k4 u- \$ E
  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
% g: Y) K, T$ `/ Y( v(1) 以下位置应选用选择型断路器
9 k( ^( e: G& d0 Q7 s# p: F① 变压器低压出线的总开关;
4 C: X: s- e7 l# p3 Y* n7 k5 ?+ ^② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
$ p/ _* s. x- y③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
- g3 v: P$ e/ ~: A  f) K# T' V/ g9 w0 K  D* M& K9 [
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
# J% A3 |) _' y① 末端回路的保护;
6 C% m/ ?3 R. f( [1 g8 M4 @' `" Y② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。/ d6 o/ t" v+ y4 F) r9 O

2 b, y9 r7 N$ Q2 X% U(3) 以下位置宜选用熔断器
3 E+ y9 k! e: i- N! g① 配电线路中间各级分干线的保护;% Q2 i6 W3 l: Y( W! j3 F
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
+ n, H% S5 k0 x0 w0 |. [③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
" S" x* u" [) l9 p$ w, y型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护4 C8 m" s5 J" c& J
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
9 U$ x5 R7 _4 t$ @% a1 \) q* p
4 N' K- X/ M3 g: ]" U: q[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:57:26 | 显示全部楼层
虽然是网上的,还是谢谢你了,有时间回答一下制动电阻的功率算法(电机)。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表