QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2840|回复: 6
收起左侧

[已解决] s7-200接线

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-18 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
s7-200可以采用共阳接法吗?谁有硬件使用手册能分享一下吗 ,谢谢
发表于 2008-12-19 14:37:43 | 显示全部楼层
S7-200的模块有多种,模块的电源供电和输入、输出侧的供电不同的模块有不同的要求,这要看模块的具体情况决定,一般情况下共阴。详细要求你可以到西门子网站上搜索一下。
发表于 2008-12-20 08:18:11 | 显示全部楼层
S7-200的电源是220V的交流电,L接线,N接零,要加一个保险,输入是DC24V,M, 1M  ,2M  等全部接到一起,要是输入点少的话就用PLC的DC24V输出L+做电源,要是输入点多的话就要外加DC24V电源,不能和PLC的电源并用,但负极连到一起。输出要看PLC的输出类型了,要是继电器输出,只是低220V的电源都可以加,要是晶体管输出只能加DC24V ,可控硅输出只能加交流电。输出有1L   2L   3L等段,每一段你输入什么电就输出什么电,所以要把相同电压的设备接到一个段中。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-27 11:12:52 | 显示全部楼层
200PLC的接线基本上固定了吧,台达的PLC可以分源还是漏。
发表于 2009-1-1 10:36:23 | 显示全部楼层
200可以用共阳接法,只是很少用,不习惯。你可以和西门子公司要样本啊。
发表于 2009-3-13 12:06:19 | 显示全部楼层
可以跟西门子联系:400-810-4288
" F) t" f3 [) f. e: W$ y这个是他们技术服务热线
发表于 2009-3-14 11:17:35 | 显示全部楼层
200可以用共阳极接法,但是要仔细,这种很少见
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表