发表于 2008-12-25 18:03:12
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
容量除电流,系数相乘求。 % c& [. ]; M9 T y; ?$ l
六千零点一,十千点零六。
3 j+ `8 }; Y% j5 {, V0 u低压流好算,容量一倍半。
2 N+ k3 J. B) I1 p9 f说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 ; l# t" Y$ k5 i; C% L+ n$ `: R" Z
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
]( d& [% O6 G2 e, |' \+ L( N3 ^1 d! r5 ?
另附两个系数的表,仅供参考* d- k8 Z. d) g1 P0 x7 T! r y
# u+ q6 E' H: T7 a& M, c2 S
4 G! {! ^9 A7 J v3 T$ M8 i; k6 w7 Y
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.
, \( t; C' E* q5 I' W而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根24 s. f1 V3 m+ A' y
/ a( M- K& [4 r! i3 ?5 S, [[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|