发表于 2008-12-25 18:03:12
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
容量除电流,系数相乘求。
( f4 d: n! A( c) _3 y六千零点一,十千点零六。
6 h/ L$ |. s( w1 D) g) Q; v低压流好算,容量一倍半。 3 a+ f5 r/ f3 C! E
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
! v# U& ~& t" b: {0 ]* L* b“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。* a9 U2 j% e7 ]4 I/ _5 O6 |
" l d' D. d/ A4 o. m: _% U- Z另附两个系数的表,仅供参考1 x& Z( u! l+ U, g& x+ P' v/ Z- |
/ X" @& Z& E+ r) [' I/ A: W
( I a, y6 m# L4 o/ {& F
! Y4 H7 u: a' L" M
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.
/ s6 z2 i+ ^3 U h4 m而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2
' b1 z0 n1 [4 R) s! q1 }
5 r t8 C5 o3 L3 _$ F% E[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |
评分
-