我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:! R" z" p- c! t' ^# {/ v# O1 o
    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。& V9 w; d/ {( C+ s* Q, m) ^& {
    采用液控单向阀和电接点压力表保压。
+ [, Q9 c1 a# }7 W' V0 |8 V, T    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。
: y0 K& i# l4 P机器动作如下:" R( c7 Y2 q3 h) W, |
    手动液压缸上升,下降。
; Y! L8 x+ x% \  _! S    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下+ M% d9 T+ ^  ]6 F2 J0 d
板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。/ i5 P& s; u) j& U; E" C
设计说明:% T* A- K+ G0 p2 S; J
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。
$ H* m4 k. ?: L7 }4 B; c5 C5 R% ~    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动' {7 `' `: u) |+ A3 T/ I' m
控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是& j  r- u+ G4 N- ]4 Y" G; @/ N
德力西的 HH54P的。
6 ?8 K! e- G1 m$ D+ Q安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:) ~1 d8 N( ~0 Y9 S
   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。' y0 g: Z) ~9 m  A8 W+ n
问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,
1 X9 W4 W+ c7 h+ u$ z0 z6 i. @% A以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。
# w2 y! f% Y3 J8 z% p   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多: t3 G; z6 W5 F
长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?5 g- ~( C' i) S! f) x  c+ E  V; u
   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分7 P4 }6 P! p5 m$ Y1 S  o
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。* ]6 y3 L5 w5 \) I
  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示+ a) A4 g/ q! u% d7 v3 v( E
    的接近开关。
0 Y, p7 L! V9 f( k- y9 O( s2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。- F2 }2 X% J+ E: }  l
3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。+ d  o+ c7 T. N( C! q
   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。
  A, I/ @0 o" F1 ^   - b# O/ I+ T% \8 k7 r

# i4 j6 N' R  x以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:
5 o, H+ o+ ^# j8 T8 r5 n; s 1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?5 F% C0 o, G* L' c! a! {: ]
  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?3 F1 g3 `0 @3 y( w8 t
  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!/ G% b0 l" H. S0 h
  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:
5 m5 [4 }) W9 ]+ j9 s9 } 1.JPG
/ ~' @9 v. t8 [* |* t 2.JPG , m$ ]" i3 b# i( m  n* I9 S8 d
2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。* e/ h. N* Z* p1 S" I' g' I
   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。

- g" v$ P& Y- x
( K' k- d+ G* \8 P- i[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。