附上图纸,8 H3 [( L3 p7 i: O
图上主管为720*8的衬塑管, FQ为放气点,34*4.5的管子材质为玻璃钢,序号23为玻璃钢的法兰,
! i  R. ]2 |: f& l1 N/ @我想问玻璃钢的管子怎么和衬塑管连接了?
' J$ f/ N0 O1 p1 Z  P7 s. j0 \& P! N( S5 J0 Z2 J3 {: `
厂家给我说直接用34*4.5的20号钢的管子焊上去,再衬塑,一样可以防腐,- x( s% H' {4 y3 b$ n3 ~) k- F$ P  ?
我不知道这么做会不会有问题。
* l1 f& B$ _. s; }& w' _: d另外如果这样做,就需要20号钢的法兰和玻璃钢法兰连接,这样行得通吗?: Q5 L2 \& ~7 b6 m8 _' O, o& l0 n3 J
: S: S0 d- Q/ Z: C& F4 ^( @9 k! ^
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 07:00 编辑 ]

1.rar

31.36 KB, 下载次数: 5

发表于 2009-1-9 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想问玻璃钢的管子怎么和衬塑管连接了?9 }2 q- ?- K' y3 h& s
采用法兰连接就可以了。2 A9 h1 M; [+ O% z' X5 S+ S  m+ u* R
厂家说的也对,但是得注意的是碳钢管比玻璃钢内涂重,这样会增加下面管子的受力。, l7 _+ n  V9 \9 D2 d  D# Z
20号钢的法兰和玻璃钢法兰连接完全可以,不过得小心选择法兰面,必须是FF的。
. e( @" t9 f" l$ v  C# x再就是玻璃钢法兰比碳钢的厚,你选择螺栓的时候得适当增加长度。
 楼主| 发表于 2009-1-14 21:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图纸上写的玻璃钢法兰的标准是GB 9119的,那我只要满足该尺寸就应该没问题了。7 E: V% J6 c% O
没发现玻璃钢法兰要厚啊。