1.长输管道GA类,级别划分:
( Z0 C$ Z0 c0 `4 u0 z符合下列条件为GA1级:% V% A1 v. u! l
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道
. I/ o) }, M8 V4 X9 h⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道
3 s8 g8 J% W! T Q⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道
$ n0 C$ m1 D+ _% F+ T: r符合下列条件为GA2级, E: V# {* |( z% i$ c+ n! P
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道
! h: ~0 j( q0 t1 C/ |% m5 W: r⑵GA1⑵范围以外的长输管道
$ z2 }- U; \4 C" R% ?( z2 R$ z% C0 H⑶GA1⑶范围以外的长输管道
. N, i, b, {3 _) T2.公用管道GB类,级别划分:
3 c+ F H2 v# E. K8 {7 ]3 O燃气管道GB1
3 f' R4 z9 x& C, B热力管道GB24 M) k8 Q( S# Z' E) x
3.工业管道GC类,级别划分:9 b# s8 S9 o2 G+ [- k2 C
符合下列条件为GC1级$ P; F4 z ?$ n
⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道$ W/ z4 Y2 x+ B. b1 d$ m
⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道
$ y- v. p' M& M& h⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道5 x6 W" y& Q4 m z1 p
⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道
* a( ^/ D+ a, {2 S, _0 C符合下列条件为GC2级& `7 ?6 p @0 w. h) W
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道/ M( {3 d& S1 d4 B$ a6 R
⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道& h* g2 M, ~; e0 J
⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道$ E9 |1 d+ e% e8 B. K
⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |