[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层
我来猜猜原因吧
- N, {. r8 G! a! \8 ~7 Y是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?( R4 |1 T4 {/ ^& d7 [1 a
& G! V7 }# ~1 B1 q6 h
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
6 j! G" s7 R" {- j- K) A" H; f顺便问问,电流多大?
: I% R, o  h! g
, O+ A8 Z* L! _6 \4 b[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% W) \9 K, t0 x' N8 Z* n
我来猜猜原因吧
$ e: Q5 ]0 l& D9 ~; ^) q是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?' C$ j% U9 y( ?! ?6 L2 J
& W. G7 K$ h/ J5 N: b8 |  n
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。1 k! h3 J' O; _2 P
顺便问问,电流多大?

" C" w3 d+ W& e+ j% Z* x运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。. j' y- b6 q3 j& q( ~) O7 M
有上问题处理解决看看结果。
7 M7 v5 p. k9 r" A  c' |建议再配上实物照片更清楚