[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧' f8 v+ }, f1 C$ k0 C5 p' x
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
7 Z; [2 H6 P- X
; ]4 ]7 {! O! m如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
7 j0 ]$ S1 d( Z' e) T9 `/ R8 |5 R顺便问问,电流多大?$ u! u+ l0 W( f/ n+ e- o; L

/ ~3 d+ E$ p' E# I, I[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 b3 ^& Z8 P. Z3 O我来猜猜原因吧
2 A0 h0 b" z# z  {) L2 v是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?- n6 z: _8 b2 ~% L3 r

/ n+ C4 Q$ r4 z3 T7 ~如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
3 t4 J* u" a( V  H, l8 g( f顺便问问,电流多大?
! _! K% i7 L& L5 Q. |- v1 {: q
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
# ^6 D$ Y7 s+ W; M有上问题处理解决看看结果。
% P% {( N) ^# k1 z$ F建议再配上实物照片更清楚